Page 1257 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管のPS内スラブ貫通処理について ぺー 07/2/11(日) 13:20 ┗Re:冷媒管のPS内スラブ貫通処理について 北品川庄司 07/2/11(日) 14:32 ┗Re:冷媒管のPS内スラブ貫通処理について 北品川庄司 07/2/12(月) 11:33 ┗Re:冷媒管のPS内スラブ貫通処理について thor 07/2/12(月) 13:12 ┗Re:冷媒管のPS内スラブ貫通処理について ぺー 07/2/12(月) 13:28 ┗Re:冷媒管のPS内スラブ貫通処理について hatomori 07/2/12(月) 14:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管のPS内スラブ貫通処理について ■名前 : ぺー ■日付 : 07/2/11(日) 13:20 -------------------------------------------------------------------------
冷媒管のPS内スラブ貫通処理について モルタル詰めだけでよいですか? |
>冷媒管のPS内スラブ貫通処理について > >モルタル詰めだけでよいですか? ここに詳しく書いてあります! http://www.setsubi-forum.jp/chuijikou.html |
やっぱり放置プレー。 |
あのレスで余裕と経験の無い人が返信できると思わない。 あと、放置プレーかどうかは一週間位は様子を見てから判断しましょう。 |
現場 学校の新築工事(RC造)3F建て PSの廻りの壁は、防火区画になっており その場合PS内のスラブ貫通部 の処理方法を検討中です。? モルタル詰めor BCJ工法による処理を考えてます。 |
壁は防火区画だとゆうことは、わかりました。PS内のスラブは防火区画(水平 区画)されているのでしょうか。 防火区画であれば、処理が必要です。 区画でなければ、未処理でOKです。 BCJ(財)日本建築センター認定は現在ありません。国土交通大臣認定と なっています。それを使用し工法どうりに施工すれば良いのですが、 なにを悩んでおられるのかが、解りません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━