Page 1262 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ツバ付実管スリーブをブチルゴム系止水板で施工したい! 止水丸 07/2/20(火) 21:29 ┗Re:ツバ付実管スリーブをブチルゴム系止水板で施工したい! TYS 07/2/21(水) 8:32 ┗Re:ツバ付実管スリーブをブチルゴム系止水板で施工したい! 北品川庄司 07/2/21(水) 9:55 ┗Re:ありがとうございました 止水丸 07/2/21(水) 16:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ツバ付実管スリーブをブチルゴム系止水板で施工したい! ■名前 : 止水丸 ■日付 : 07/2/20(火) 21:29 -------------------------------------------------------------------------
国交省仕様で準官公庁物件をこれから施工する者です。 地中梁スリーブに、ツバ付実管スリーブの代わりに塩ビ管にブチルゴム系止水板を巻く工法にて施工したいと、メーカーのカタログと施工要領書を添付しましたが、 施工実績などもっと説得力のある資料を提出するように言われました。 実際に施工経験のある方いらっしゃいましたら、教えてください。 よろしく御願い致します。 |
>地中梁スリーブに、ツバ付実管スリーブの代わりに塩ビ管にブチルゴム系止水板を巻く工法にて施工したいと、メーカーのカタログと施工要領書を添付しましたが、 お早うございます。 スパンシー○の様な物の事を言っているんでしょうか? これでしたら鹿島さんとかの様な大手ゼネコンさんの 標準ディテールのベンドキャップ取り付け方法で記載されています。 このディテールとメーカーカタログと納入事績を沿えて 監督官に許可を貰った事が有ります。 結果的には問題は無かったし何よりもツバ付スリーブに較べ コストがだいぶ安くすんだ事を記憶しております。 |
>スパンシー○の様な物の事を言っているんでしょうか? >これでしたら鹿島さんとかの様な大手ゼネコンさんの >標準ディテールのベンドキャップ取り付け方法で記載されています。 >このディテールとメーカーカタログと納入事績を沿えて >監督官に許可を貰った事が有ります。 >結果的には問題は無かったし何よりもツバ付スリーブに較べ >コストがだいぶ安くすんだ事を記憶しております。 ワタシも今それそのものをやっています 鹿島ディテールは○栄会の会員でないと閲覧できない んですよね メーカーさんに納入実績を教えてくれと 聞いてみたらどうでしょうかね? スパンシー○は あんなんで止水できるのか? って思えてしまうけど止水効果は高いようですし・・。 |
ありがとうございました。 メーカーに実績を聞いてみました。 設備用に使用する場合、管材屋さんに卸すのがほとんどのため 把握出来ていないのが現状とのことでしたが、数件実績があったので それを添付してみようと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━