Page 1263 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼耐衝撃性硬質塩ビ管爆裂破損 頭の固い配管工 07/2/19(月) 19:09 ┣Re:耐衝撃性硬質塩ビ管爆裂破損 thor 07/2/19(月) 19:31 ┣Re:耐衝撃性硬質塩ビ管爆裂破損 みっちゃん 07/2/19(月) 19:43 ┗Re:耐衝撃性硬質塩ビ管爆裂破損 どんちゃん 07/2/20(火) 6:12 ┗Re:耐衝撃性硬質塩ビ管爆裂破損 頭の固い配管工 07/2/21(水) 19:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 耐衝撃性硬質塩ビ管爆裂破損 ■名前 : 頭の固い配管工 ■日付 : 07/2/19(月) 19:09 -------------------------------------------------------------------------
先日竣工5年目のマンションで耐衝撃性硬質塩ビ管が爆裂破壊を起こしマンションが一時断水となる事故がおきました。建物の給水システムは直結増圧給水設備です。 状況は増圧給水ポンプ二次側直近部で塩ビ管内側から破裂したような状況で配管が破損しました。継手部と配管部は抜けてなく配管部よりの破損でした。 私もこの業界に20年位いますが今までには一度も見たこともない状況でした。 この事故時に私自身は現場に立ち会うことが出来なかったため原因が特定できません。 このような事故に遭遇し原因等が分かられた方がいれば投稿宜しくお願い致します。 |
フォト会議室に写真をアップした方がレスの付く可能性が高いですよ。 |
>先日竣工5年目のマンションで耐衝撃性硬質塩ビ管が爆裂破壊を起こしマンションが一時断水となる事故がおきました。建物の給水システムは直結増圧給水設備です。 >状況は増圧給水ポンプ二次側直近部で塩ビ管内側から破裂したような状況で配管が破損しました。継手部と配管部は抜けてなく配管部よりの破損でした。 > 私もこの業界に20年位いますが今までには一度も見たこともない状況でした。 >この事故時に私自身は現場に立ち会うことが出来なかったため原因が特定できません。 > このような事故に遭遇し原因等が分かられた方がいれば投稿宜しくお願い致します。 いわゆる原因の解明ではないですが、破損がおきた原因をいくつか挙げます。 五年目ですと、外的な欠陥が配管にあった場合が一番に考えられます。 管内に最初から傷を持っていた。(設置時点からの欠陥で、製造時又は運搬や施工中に傷が入ってしまう事はありえます) 次が薬品による劣化により。 製造より時間が立ちますと紫外線劣化によリ。 今回は考えにくいですが低温により。 場所からは考えにくいですが、繰返し応力による疲労破壊。 何れにせよ、破裂したような破損の場合は、残っている塩ビの性格を見れば判断が付くと思います。 薬品、紫外線、による劣化は弾性がなくなっているのですぐ判別出来ます。 薬品、紫外線、温度による弾性を失った劣化の場合には破断面で判断できます。所謂割れる状態で破断しています。断面が綺麗です。 繰り返し応力による破断の場合には、破断面がはっきりと証拠を残しています。つまり断面が曇っているはずです。 欠陥による破壊はその部分が綺麗な断面で、残りの部分が繰り返し応力による破断面の組み合わせです。 言葉で説明するので良く伝わらないかもしれませんが、壊れた配管の断面を集めて再度組み立てれば、破壊の始まりから、亀裂の走った方向まで推定する事は可能です。 |
みっちゃんさんのカキコの通りで、壊れた現物をメーカーに送って 分析してもらうのが一番良いですよ。 施工者では考えられないような事故事例を持っていたりしますから。 破断面の分析もやってくれる筈です。 |
>みっちゃんさんのカキコの通りで、壊れた現物をメーカーに送って >分析してもらうのが一番良いですよ。 >施工者では考えられないような事故事例を持っていたりしますから。 >破断面の分析もやってくれる筈です。 有難う御座いました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━