Page 1275 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼器具boxは、何点吊り? りゅうさん 07/2/11(日) 12:54 ┣Re:器具boxは、何点吊り? 北品川庄司 07/2/11(日) 14:33 ┗Re:器具boxは、何点吊り? ゆったか 07/2/11(日) 20:23 ┣Re:器具boxは、何点吊り? りゅうさん 07/2/12(月) 13:31 ┗Re:器具boxは、何点吊り? 設備監督20年 07/3/26(月) 15:35 ┣Re:器具boxは、何点吊り? 北品川庄司 07/3/26(月) 15:48 ┗Re:器具boxは、何点吊り? びびり屋 07/3/26(月) 17:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 器具boxは、何点吊り? ■名前 : りゅうさん ■日付 : 07/2/11(日) 12:54 -------------------------------------------------------------------------
空調・換気ボックスサイズで 2点・3点・4点吊りの目安を教えていただけませんか? |
>空調・換気ボックスサイズで 2点・3点・4点吊りの目安を教えていただけませんか? ・不安定な支持にならない事 ・仕様に反さない事 |
機械設備工事監理指針 「基本的には、3本以上」と書いてあります。 某社の施工要領 アネモディフューザ @ボックス接続(フレキシブルダクト接続) 2箇所以上 A羽子板接続(角ダクト接続) 1箇所以上(ダクト接続の対面側に) B円形ボックス接続 1箇所以上 ラインディフューザ @ボックス長さ1500mm以下 2点吊り A1500mmを超える場合 4点吊り 消音ボックスメーカーの標準吊り数を参考にするのもいいかもしれません。 ご参考までに。 |
どうも有難うございます。 参考にいたします。 |
ボックスの何点吊りかは、何時も業者ともめます。 当然吊り数が増せばコストが・・・ 10年前まで名古屋で仕事していました。 そのときはボックスは2点で支持していました。何も言わなくても業者はそうしていた。 静岡に来てボックスを1点で支持するのを見てびっくり 以来何件も業者を見たが、確率は多い!! 確かに150□程度の物だと二点にすると大変かも? でも150□だろうが500□だろうが一点でした。 勘弁してくれ〜っって 150□位だと器具付け時に釣り込み位置がずれていると 収拾がつかなくなるとは納得はするが、いやはや。 レスになっていませんが、いまだに確たる結論に至っておりません。 |
吊に限らず、ボックスなし(ずんどう)も 当たり前のように行われている光景が目に付きますよね 結局のところ、金がない、工期がないというのが 原因のように思えます 業者の質の問題ばかりとは言えないような気がしますね |
>静岡に来てボックスを1点で支持するのを見てびっくり >以来何件も業者を見たが、確率は多い!! >確かに150□程度の物だと二点にすると大変かも? >でも150□だろうが500□だろうが一点でした。 今日は私も静岡県で仕事(≒30年)をしておる者です。 まずその現場の仕様に依り違ってくると思いますよ。 官庁工事や大手ゼネコン等の確りした仕様が有る所では全て1点吊で する業者は見た事も無いしいないと思いますよ。 確かに民間工事で地元のゼネコンや設計事務者が監理する様な現場では 1点でアネモBOX程度迄施工する事は有ります。(私の現場も含め) その様な現場でもまあー常識的範囲でこれはと思えばケースバイケースで 2点でも3点でも吊って貰うし場合に依っては振れ止めも取って貰ったり しております。 それが監理者の大事な仕事だと思っております。 静岡に来てと言う言葉がちょっとひ掛かったのですがそれはもちろんコスト 面等もあり全国共通だと私は思っております。 それと説教レスをしているつもりは有りませんので誤解の無い様お願い致します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━