Page 1289 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼80A以上のねじ込み配管時のシールテープの使用について uske 07/4/16(月) 20:51 ┗Re:80A以上のねじ込み配管時のシールテープの使用について つなぎの水道屋 07/4/16(月) 21:30 ┗Re:80A以上のねじ込み配管時のシールテープの使用について uske 07/4/17(火) 20:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 80A以上のねじ込み配管時のシールテープの使用について ■名前 : uske ■日付 : 07/4/16(月) 20:51 -------------------------------------------------------------------------
80A以上のねじ込み配管をシールテープとヘルメを併用して施行すると、かなり高い確率で漏れます(気密試験時)。某継手メーカーでは、80A以上のパイプはシールテープの使用はさけて下さいと唱っています。 巻き方が悪いと漏れるとのことです。新築現場では通常ヘルメのみで施行しますが、改修現場ではシールテープとヘルメの併用を指示されることが多いです。80A以上のパイプにシールテープを使用しても良いのでしょうか?また使用するにしてもシールテープを何回くらい巻けば漏れないのか、どのように巻けば漏れないのか全くわかりません。熟練の配管工に聞いても明確な答えが返ってきたことがありません。どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。ちなみに、良いネジはたっていますし、滑らないようにシールテープは巻いています。 |
>80A以上のねじ込み配管をシールテープとヘルメを併用して施行すると、かなり高い確率で漏れます(気密試験時)。某継手メーカーでは、80A以上のパイプはシールテープの使用はさけて下さいと唱っています。 私事ですが、以前勤めさせていただいた会社では同様の事がありました。特定できていませんが、(独り言ですが)原因はヘルメかなと思います。 前置きがありましたが答えは、(検索)シールテープで出ると思います。 |
ご回答ありがとうございます。シールテープとエスロンの併用には驚きです。ちょうど今日、また80Aのねじ込み配管でシールテープとヘルメの併用で漏れたので試してみたいです。上司の許可が下りればですが・・・。本当に大丈夫なのかな?説明に戸惑いそうです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━