Page 1296 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼厨房用ストレートシッロコファンの断熱 yoshi 07/4/25(水) 9:07 ┗Re:厨房用ストレートシッロコファンの断熱 どんちゃん 07/4/25(水) 12:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 厨房用ストレートシッロコファンの断熱 ■名前 : yoshi ■日付 : 07/4/25(水) 9:07 -------------------------------------------------------------------------
| 教えてください。 先日、福祉施設の現場の消防検査の際、消防署より厨房用の排気ダクトの天井内の断熱状況を確認された際に「ダクトはロックウールを断熱してあるのに、送風機を断熱してないのはおかしいのでは?」という指摘を受けました。送風機も断熱をしなければならないのですか? よろしくお願いします。 |
| 火災予防条例で排気ダクト等とあると思います。 消防が指摘するなら必要でしょうね。 ただ、可燃物との距離100mm以上確保できないのでしょうか? 軽鉄下地ならロックウール巻き自体を省略することも簡単だと思うのですが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━