 ■題名 : 温水パネルヒーターの孔食
 ■名前 : x_dandy_x
 ■日付 : 07/4/25(水) 9:25
 -------------------------------------------------------------------------
   経年8年 アルミ製パネルヒーターで温水暖房してます。
密閉式配管で配管材料は耐熱性塩ビライニング鋼管使用してます。
昨年あたりから1台・・・・今年は3台と孔食し、漏水してます
何か良い対策は、ないでしょうか???
アルミ材の腐食を防ぐ方法?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温水パネルヒーターの孔食  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 07/4/25(水) 10:20  -------------------------------------------------------------------------
   防錆剤入りの不凍液は使用されてますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温水パネルヒーターの孔食  ■名前 : x_dandy_x  ■日付 : 07/4/25(水) 14:09  -------------------------------------------------------------------------
   >防錆剤入りの不凍液は使用されてますか?
不凍液類使用していません

それと Netで調べてみましたら,
アルミの耐食性は酸化皮膜で保たれ、酸化皮膜が壊されると、いくらアルミでも腐食しやすいと書いていました。
今後の対策として、密閉配管の死水を循環するよりは、一度循環水を排除し、パネルヒーター内部を酸素に触れさせ、酸化スケールを形成後、補給水し循環させようかなと、思ってますがいかがでしょうか??

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温水パネルヒーターの孔食  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 07/4/25(水) 18:48  -------------------------------------------------------------------------
   パネルヒーターのメーカーに問い合わせることが肝心だと
思います。

私個人の考え方を言えば、車のエンジンは今では殆ど
アルミ合金製だと思いますが、それに使っている
クーラントは無意味に使っているのではないと思います。
また、それをできれば2年位で入れ替え交換して下さいと
推奨しているのも、意味があっての事だと思います。

床暖房やパネルヒーターの循環水も同じような状況では
ないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温水パネルヒーターの孔食  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/4/25(水) 19:49  -------------------------------------------------------------------------
   >経年8年 アルミ製パネルヒーターで温水暖房してます。

修理部品などは、製造中止後・・年保存とあり、これが、製品の耐久年数だと小耳にはさんだ事があります。

>密閉式配管で配管材料は耐熱性塩ビライニング鋼管使用してます。

絶縁などはどの様にしているのでしょうか?(鋼管とあるので)
検索で(アルミ 絶縁)が参考になるかも知れないです。