 ■題名 : TOTO リモデル便器
 ■名前 : 水道屋
 ■日付 : 07/4/23(月) 10:22
 -------------------------------------------------------------------------
   ゴールデンウィークの真っ最中の5月3,4,5,6日に店舗の改装を
行うようになりました。
内容は、現在C-14便器が3台ついているのですが、これをリモデルに取替え施工
するわけですが、現状床がタイルでありますが、その現状タイルの上に新設タイルを重ね張り施工するらしいのですが、そうすると、床仕上げ面が、約1cmほどうがるのらしいのですが、そうすると現状の床フランジにリモデル用フランジ等を設置
するのが、難しくなるとおもうのですが、何か良い方法はないでしょうか?
建築側には最悪の場合、便器のみ先行取付をして、タイル施工にて便器の廻りを
切加工してもらわないといけないと思う?と話してますが、何とかならんな?と
言われております。
現場はRC、8階建てのマンションの1階の店舗です
たぶん、埋設配管施工なので、排便管を掘り出して、1cm程度上げるとかは
無理っとおもっているのですが・・・・・
何かアドバイスあればお願いします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:TOTO リモデル便器  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/4/23(月) 14:34  -------------------------------------------------------------------------
   >>現場はRC、8階建てのマンションの1階の店舗です
>たぶん、埋設配管施工なので、排便管を掘り出して、1cm程度上げるとかは無理っとおもっているのですが・・・・・
>
 何時ごろの施工でしょうか、鉛管ならば職人の腕次第ですが何とかなる範囲ですが・・・・
 他の方法は殆どが間に合わせなのでお勧めできません。

 床下ピットはない状況ですよね?

 設計的に考えれば、建前は接続できる所まではつりだして施工してくださいというのですが・・・すみません、役に立たない意見で・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:TOTO リモデル便器  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/4/23(月) 18:13  -------------------------------------------------------------------------
   >床仕上げ面が、約1cmほどうがるのらしいのですが、そうすると現状の床フランジにリモデル用フランジ等を設置するのが、難しくなるとおもうのですが、何か良い方法はないでしょうか?

 塩ビ管でのお話ですが、床フランジをタイル面で取り除いた時に
 VUであればアダプターの下場を内面カッターで切り取り持ち出しニップルで施工すれば良いと思います。
 VPであれば5cm程度はつり込みVP用のソケットを接着しとけば対応できると思います。
 
 私の独り言ですが、排水よりも給水の方が大変だと思うのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:TOTO リモデル便器  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/5/31(木) 23:01  -------------------------------------------------------------------------
   > 塩ビ管でのお話ですが、床フランジをタイル面で取り除いた時に
> VUであればアダプターの下場を内面カッターで切り取り持ち出しニップルで施工すれば良いと思います。
> VPであれば5cm程度はつり込みVP用のソケットを接着しとけば対応できると思います。

VPの持ち出しニップルも最近発売してると言うことでした。(恥ずかしながら新物好きなので50,75は購入しました)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:TOTO リモデル便器  ■名前 : コンプライアンス  ■日付 : 07/4/24(火) 10:21  -------------------------------------------------------------------------
   つなぎの水道屋さんの言われるとうり給水の巻きだしの切替のほうが
たいへんだと思います。C-14はロータンク又はフラッシュにしても背面給水
の位置がセンターよりにありますよね!リモデルのロータンクとの干渉をかんがえると100mmは前にふいてくると思います。面台があればその中での取り回しは簡単かもしれませんが、設計見積りをそこまで見ていればいいですけど!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:TOTO リモデル便器  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/4/24(火) 18:54  -------------------------------------------------------------------------
   >リモデルのロータンクとの干渉をかんがえると100mmは前にふいてくると思います。

 ネOレストのリモデルでDタイプであれば給水もほぼ支障なく行くと思いますが。

>私の独り言ですが、排水よりも給水の方が大変だと思うのですが。
私の中で矛盾していてスイマセン。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:TOTO リモデル便器  ■名前 : コンプライアンス  ■日付 : 07/4/24(火) 19:32  -------------------------------------------------------------------------
    土間排水はどのようにするんでしょうか。
土間ボンドシーラーで増打ちするんでしたらそちらも考える
必要があるのでは?!
 建築の意向もありますが設備として提案も必要では(減額案ばかりでは
ないと思います)!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:TOTO リモデル便器  ■名前 : 水道屋  ■日付 : 07/4/25(水) 13:17  -------------------------------------------------------------------------
   皆様方いろいろとご指導ありがとうございました
施工の件は無事に解決いたしました
床は便器先行取付施工にて、便器の廻りをタイルで加工施工するそうです
給水管も、現在の壁出し位置そのままにて、止水栓取付、あとは、フレキシブルホースにて、タンク裏に這わして施工するように決まりました。
ゴールデンウィーク期間中なので、ひょっとするとこうなるとか言って脅かしたら
設備主体の施工にするからっということで話がまとまりました
ありがとうございました