 ■題名 : 給油配管の耐圧試験について
 ■名前 : ぱぱん
 ■日付 : 07/6/12(火) 16:42
 -------------------------------------------------------------------------
   サービスタンクからボイラーまでの間の配管の耐圧試験の
試験圧力について教えてください。
昔は、5kg/cm2とか2kg/cm2とか具体的な数値があったような
記憶があるのですが、最近の仕様書等を見ると常用圧力の
1.5倍以上で・・・・。とあります。これ以外に最低○○Mpa
とかいう基準はないのでしょうか?
知っている方がおりましたら教えてください。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給油配管の耐圧試験について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/6/12(火) 17:54  -------------------------------------------------------------------------
   古い仕様書(25年前)をみましたが記載されていません。
 昔から常用圧力の1.5倍以上だったと記憶しています。
 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給油配管の耐圧試験について  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 07/6/12(火) 18:12  -------------------------------------------------------------------------
   元工場設備屋です。

消防法に係る危険物配管の洩検査圧力は、常用最大圧力の1.5倍です。
関係本を捨ててしまったので、根拠は示せません、あしからず。
参考情報です。

http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/fdhofu/7520fdyobou/51sinseisyo/5121.htm

最低圧力?、何に使うのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給油配管の耐圧試験について  ■名前 : ぱぱん  ■日付 : 07/6/13(水) 8:37  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございました。
今は、1.5倍しかないようですね。

昔の防衛庁の仕事で5kg/cm2があったと記憶しています。