 ■題名 : 公共工事 換気扇の接続にはアルミフレキは駄目ですか?
 ■名前 : シュガー
 ■日付 : 07/6/22(金) 16:08
 -------------------------------------------------------------------------
   換気扇のダクト接続は、現状すべて鉄フレキを使用するようになっています。
アルミフレキ(3重巻き)にて施工したいと業者より提案がきましたが、
公共工事の場合、鉄フレキを使用しなければいけないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:公共工事 換気扇の接続にはアルミフレキは駄目ですか?  ■名前 : ゆったか  ■日付 : 07/6/22(金) 16:48  -------------------------------------------------------------------------
   公共工事ならば、国土交通省の不燃材料認定品を使用する必要があるはずです。
鉄フレキでも、アルミフレキでも、保温・消音フレキでも同様です。

アルミフレキでも、メーカーによっては、多重じゃなく1重でも認定品があります。

国土交通省の不燃材料認定品である認定書のコピーを提出して、確認をしてみてはどうでしょうか。

それでも、鉄フレキといわれる場合もありますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:公共工事 換気扇の接続にはアルミフレキは駄目ですか?  ■名前 : シュガー  ■日付 : 07/6/24(日) 18:40  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございました。

次回、国土交通省の不燃材料認定品である認定書のコピーを提出して、確認をしてみます。

>それでも、鉄フレキといわれる場合もありますが。

鉄フレキにこだわる理由は、なんなんでしょうか?

セルフードでアルミは不燃材として認めないと、消防に言われる事がありますが、それと同じことなんでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:公共工事 換気扇の接続にはアルミフレキは駄目ですか?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/6/25(月) 8:40  -------------------------------------------------------------------------
   >セルフードでアルミは不燃材として認めないと、消防に言われる事がありますが、それと同じことなんでしょうか?

セルーフードは単なる板厚不足で防火覆いにならないからでは?