Page    1393
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷媒配管の気密試験について  初心者です 07/9/27(木) 14:05
   ┗Re:冷媒配管の気密試験について  北品川庄司 07/9/27(木) 19:11
      ┗Re:冷媒配管の気密試験について  北品川庄司 07/10/10(水) 12:55
         ┗Re:冷媒配管の気密試験について  埼玉在住設備屋 07/10/11(木) 14:12
            ┗Re:冷媒配管の気密試験について  北品川庄司 07/10/11(木) 15:33
               ┗Re:冷媒配管の気密試験について  埼玉在住設備屋 07/10/11(木) 16:35
                  ┗Re:冷媒配管の気密試験について  北品川庄司 07/10/11(木) 16:51

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷媒配管の気密試験について
 ■名前 : 初心者です
 ■日付 : 07/9/27(木) 14:05
 -------------------------------------------------------------------------
   5馬力相当のパッケージエアコンを初めて施工します。
気密試験については過去ログにもいくつか
あがっているようですが、質問させてください。

施工にあたって施主より前は24時間以上の気密試験を
やったけど、お宅はやらないの?と言われました。

過去ログによると
冷凍能力5t以上→高圧ガス保安法の適用を受ける
         →24時間以上
と解釈したのですがあっているのでしょうか?
法と規則を読んだけどいまいちわかりません。
今回は5t未満です。

また、下請に確認したところ、圧をかけるのは30分位で、
後は石鹸水で確認しますと言われました。

空調用冷媒配管施工マニュアルという本がたまたま
ありましたので、読んでみたら気密試験は設計圧以上で
3時間以上。真空引きは1時間以上と書いてあります。

工期も詰まっているため、なるべく時間をかけたくない
というのもあるのですが、下請の今までの経験と
マニュアルどちらにすべきなのでしょうか?

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の気密試験について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/9/27(木) 19:11  -------------------------------------------------------------------------
   気密試験は法律うんうんなど関係ありません
言ってしまえば漏れなきゃ試験など不要です
しかしながら万が一漏れてしなった場合
客先に迷惑がかかります
客先を安心させる意味合いでも試験は必要と考えるのです

下請けさんが30分でOKと言っているようですが
申し訳ないけど大したレベルの会社ではありませんね
30分程度で漏れがわかるのならば皆苦労はしません
それでわかる漏れなど明らかなロウ付け不良等でしょう
微小な漏れは相当時間経過しないとわかりません
石鹸水であろうどもやり方によっては見逃してしまいます
24時間気密試験、
先日終了した役所の現場ではこれでやっています


もう一度書きますが 
気密試験は客先の”仕様”が無ければ
あなたが納得できる範囲で好きにやればいいのです
それがあなたの会社、あなたの工事の仕様です


HN初心者です  はNGでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の気密試験について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/10/10(水) 12:55  -------------------------------------------------------------------------
   回答気に入りませんかねぇ?

何らかのリアクションあってもよさそうな・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の気密試験について  ■名前 : 埼玉在住設備屋  ■日付 : 07/10/11(木) 14:12  -------------------------------------------------------------------------
   せっかく返信いただいたのに申し訳ありませんでした。
HDDが飛んでしまい、パソコンごと入れ替えていたため
時間がかかってしまいました。

ルール再読しました、HN訂正いたします。

気密試験の件、ありがとうございました。
社内で相談して自社のマニュアルを作成することになりました。

そこでもう1点質問させてください。
気密試験の温度補正っていうのはボイルシャルルの法則が
もとになっているのでしょうか?

例えば、25℃で4MPaの気密をかけて終了時には15℃だったとします。

P×V=一定なので
(4+0.1013)×(15+273)÷(25+273)-0.1013=3.862
という事になると思います。

実は現場で使えるようにポケコンに計算式を入力していたら
会社の人から「そんなもん1℃で0.1kg/cm2だよ」といわれました。
それについてさらに聞いても「昔から決まってるんだよ」としか
答えてくれません。
(過去ログにも温度補正についてありましたね)

MPaのゲージなら大した違いはないのですが、kg/cm2のゲージ
だと多少違いが出てくるのかなという気がします。

自分の考えでは
・現場でわかりやすいように簡易的に1℃で0.1kgとしている
・窒素以外のガスを使っても気体なら計算は同じ
・同じ1℃でも30℃→29℃と10℃→9℃では下がる圧力も異なる。
と思うのですがあってますか?

どちらでもいい話かもしれませんが、作成するマニュアルに
記載したいと思っていますのでよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の気密試験について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/10/11(木) 15:33  -------------------------------------------------------------------------
   勉強されてますね
昔から決まっているのではなく
昔からその根拠はわかりきっている
というべきだったんではないでしょうかねぇ・・
ボイルシャルルの法則 って舌噛みそうですが
そういう事です

http://www.mitsubishielectric.co.jp/wink_doc/common_files/TEC_MANUAL/2006manual-seigohyo.pdf


これが参考になるでしょう
ただ、よく見てくださいね
これ 正誤訂正版ですので・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の気密試験について  ■名前 : 埼玉在住設備屋  ■日付 : 07/10/11(木) 16:35  -------------------------------------------------------------------------
   参考になります、ありがとうございます。

今日は珍しく暇だったので計算してみました。

4.15MPa →1℃の変化で約0.014MPaの圧力変化
3.6 MPa →1℃の変化で約0.012MPaの圧力変化
3.0 MPa →1℃の変化で約0.010MPaの圧力変化
2.0 MPa →1℃の変化で約0.007MPaの圧力変化

う~ん、やっぱりボイルシャルルの法則位は
頭に入れておいた方がよさそうですね。
というのも冷媒以外に様々な圧力で気密試験を
行う機会がありますので、安易に1℃で0.01MPa
なんて覚えてしまって、冷媒以外の現場で恥を
かきそうです。

どうもありがとうございました。
またよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の気密試験について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/10/11(木) 16:51  -------------------------------------------------------------------------
   >MPaのゲージなら大した違いはないのですが、kg/cm2のゲージ
>だと多少違いが出てくるのかなという気がします。


というよりフルスケールに対する読み取り範囲の比
という問題かと思います
基本的に、kg/cm2のゲージは使ってはいけません
官庁系やiso取得している系のうるさい客先だと
NG喰らいます  だって公式に認められない単位でしょ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1393





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━