 ■題名 : 蒸気配管サイズの決定
 ■名前 : ヒロ
 ■日付 : 07/10/11(木) 10:13
 -------------------------------------------------------------------------
   素人質問で誠に恐縮なのですが、蒸気配管サイズを決定する際に使用する、「許容全圧力降下」ですが、これは任意に自分で決定する値のことでしょうか?例えば0.01MPaとか、、。これにより、100m当りの圧力降下を求め、圧力と流量から求める方法で正解なのでしょうか?
出来れば一般的な全圧力降下の算出方法・参考値が有れば教えて下さい。
(ちなみに今回施工する物件の二次側圧力は0.2MPaです)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管サイズの決定  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/10/12(金) 5:25  -------------------------------------------------------------------------
   >(ちなみに今回施工する物件の二次側圧力は0.2MPaです)
全圧力降下は、初期ゲージ圧力の1/3程度とします。
その時、過大な蒸気速度にならないようにします。順勾配の場合
0.2d(m/s)を最大速度の標準とします。(dは管内径mm)