Page 1394 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気配管サイズの決定 ヒロ 07/10/11(木) 10:13 ┗Re:蒸気配管サイズの決定 hatomori 07/10/12(金) 5:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気配管サイズの決定 ■名前 : ヒロ ■日付 : 07/10/11(木) 10:13 -------------------------------------------------------------------------
素人質問で誠に恐縮なのですが、蒸気配管サイズを決定する際に使用する、「許容全圧力降下」ですが、これは任意に自分で決定する値のことでしょうか?例えば0.01MPaとか、、。これにより、100m当りの圧力降下を求め、圧力と流量から求める方法で正解なのでしょうか? 出来れば一般的な全圧力降下の算出方法・参考値が有れば教えて下さい。 (ちなみに今回施工する物件の二次側圧力は0.2MPaです) |