 ▼ダブルトラップの励行?  TR 07/9/18(火) 13:02
   ┣Re:ダブルトラップの励行?  外注社員3年目 07/9/18(火) 15:29
   ┣Re:ダブルトラップの励行?  北品川庄司 07/9/18(火) 15:34
   ┃  ┗Re:ダブルトラップの励行?  どんちゃん 07/9/20(木) 17:47
   ┣Re:ダブルトラップの励行?  つなぎの水道屋 07/9/18(火) 17:28
   ┃  ┗Re:ダブルトラップの励行?  TR 07/9/20(木) 12:37
   ┃     ┗Re:ダブルトラップの励行?  つなぎの水道屋 07/9/20(木) 17:52
   ┗Re:ダブルトラップの励行?  とも 07/10/10(水) 2:21
      ┗Re:ダブルトラップの励行?  つなぎの水道屋 07/10/14(日) 23:30

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ダブルトラップの励行?
 ■名前 : TR
 ■日付 : 07/9/18(火) 13:02
 -------------------------------------------------------------------------
   排水に関しては、器具とマスのダブルトラップは厳禁が
基本中の基本であると理解しておりました。

最近、台所や手洗いの器具トラップだけでは使用しているうちに
臭いが出てきてしまい、お客さんから苦情が来るということで、
はじめからマストラップも設置する設備屋がいるそうです。

このような、ダブルトラップをはじめからわかった上で施工する。
果たして本当なのでしょうか?
なにか、意味があるのでしょうか?

御教示くだされば幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップの励行?  ■名前 : 外注社員3年目  ■日付 : 07/9/18(火) 15:29  -------------------------------------------------------------------------
   新参者がおそれおおくも書かせていただきます。
過去ログにも、害虫があがらないように、自治体が推奨してるというコメントがありました。

実際に、ウチの近くの自治体もそのような指導をしています。
なんでも偉い学者さんの研究結果に基づくものらしいです。
(この研究結果を知りたいのですが、いまのところ不明です。)

ごめんなさい。質問の再確認したら
「ダブルトラップの推奨の意味」
をお聞きしてたんですね・・・。レス違いですみません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップの励行?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/9/18(火) 15:34  -------------------------------------------------------------------------
   >最近、台所や手洗いの器具トラップだけでは使用しているうちに
>臭いが出てきてしまい、お客さんから苦情が来るということで、


うーん 本当なのでしょうか?
使用頻度が少ないのならば封水枯渇があるでしょうけど
使用頻度がほぼ毎日でしょうからそのような状況は
考えられません 
施工に根本問題があると考えるのが普通ではないでしょうか? ね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップの励行?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/9/20(木) 17:47  -------------------------------------------------------------------------
   >>最近、台所や手洗いの器具トラップだけでは使用しているうちに
>>臭いが出てきてしまい、お客さんから苦情が来るということで、

>うーん 本当なのでしょうか?
>使用頻度が少ないのならば封水枯渇があるでしょうけど
>使用頻度がほぼ毎日でしょうからそのような状況は
>考えられません 
>施工に根本問題があると考えるのが普通ではないでしょうか? ね?

建て売りで買った我が家がそうなってます。
内覧会で二重トラップを指摘しましたが、これだけは直しませんでした。
通気不良も起こしてないので、まあいいかと、そのまま放置してます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップの励行?  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/9/18(火) 17:28  -------------------------------------------------------------------------
   >最近、台所や手洗いの器具トラップだけでは使用しているうちに
>臭いが出てきてしまい、お客さんから苦情が来るということで、
>はじめからマストラップも設置する設備屋がいるそうです。

 セパレート系の流し台や洗面化粧台などでジャバラで接続している物があると思いますが、お客さんが、物を収納するときなどジャバラに触れたりしてパッキンがズレそこから臭いが出ることがあります。ので、最初からトラップ付マスを流し、洗面化粧台系に、付ける方がいます。

>このような、ダブルトラップをはじめからわかった上で施工する。
>果たして本当なのでしょうか?

 私の手元のお書物には、2重トラップにするとトラップ間の配管部分は閉そく状態となり、空気の逃げ場がなく、管内の圧力変動をもたらし、排水の流れに悪影響を及ぼす。とありますので私の考えは、トラップ間で通気(エアキャップなど)を取れば2重トラップとは、いはないと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップの励行?  ■名前 : TR  ■日付 : 07/9/20(木) 12:37  -------------------------------------------------------------------------
   皆さん、回答ありがとうございます。

> パッキンがズレ

これが、使用しているうちにの原因なのかもしれませんね。
参考になります。


> トラップ間で通気(エアキャップなど)

これが付いていれば話がわかったのですが、
私が聞いたのは普通のトラップ(エアキャップ無の清掃口)
が付いていた例なものですから・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップの励行?  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/9/20(木) 17:52  -------------------------------------------------------------------------
   >私が聞いたのは普通のトラップ(エアキャップ無の清掃口)
>が付いていた例なものですから・・・。

私の知り合いのお宅で、脱衣場についてある洗濯パンから3回ほど、水があふれ出たと聞き、現場確認するとトラップ付マスで、しかも掃除口もとらず、そのまま、接続されていました。ので通気なし(エアキャップなど)で2つのトラップ設置はまずいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップの励行?  ■名前 : とも  ■日付 : 07/10/10(水) 2:21  -------------------------------------------------------------------------
   山口県内のとある市では2重トラップを推奨していました。
やはり害虫が室内に入るのを防止したいとの役所の言い分でした・・・
説得の上トラップますはやめて、器具トラのみにしましたけど
ちなみに、同じ山口の別の市では300のためますの下流にエルボをつけた
トラップ枡にして器具とラップもつけるやり方でした。
私もこの施工方法が気に入ってます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダブルトラップの励行?  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/10/14(日) 23:30  -------------------------------------------------------------------------
   投稿者の返信がないようなので、横槍ですが、少しよろしいでしょうか?

>ちなみに、同じ山口の別の市では300のためますの下流にエルボをつけた
>トラップ枡にして器具とラップもつけるやり方でした。
>私もこの施工方法が気に入ってます。

2つトラップを設置した場合通気が必要だと思いますが、通気はどの様にしておられるのですか?
溜めますに、穴あき蓋であれば、蚊の発生源になると思いますし、通気設置であれば、費用が・・・と思うのですが。