 ■題名 : フカガワの保温フレキシブルダクトについて
 ■名前 : ゴリさん
 ■日付 : 07/10/12(金) 17:49
 -------------------------------------------------------------------------
   現在病院の現場で設備を担当しているものです。
浴室等の水廻りや厨房の換気以外の部分でスパイラルの変わりに
フカガワの保温フレキの使用検討をしております。
経験上、機器との接続部分等にしかフレキを使用したことは無いのですが、
全てのダクトをこのようなフレキで引き回した場合、
凹みによる断面欠損やフィルム破れ等、建物が稼動してからでも、
問題は発生しないものでしょうか?
これまで、そのような使い方をしたことがないため悩んでおります。
経験のある方、知恵を貸していただけないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:フカガワの保温フレキシブルダクトについて  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/10/12(金) 18:06  -------------------------------------------------------------------------
   これらのフレキで注意すべき問題は
圧力損失が大きいので(施工上の取り回しを含め)
機器の風量が計画を下回る可能性があるという事です
机上での計算では施工時の圧損原因については
対処できません
長いルート、曲がりの多いルート
これらが存在する条件で、機器の機外静圧に余裕が無いのであれば
気をつけたほうが良いと思います

あと、支持について方針を決めないと(業者任せにすると)
非常にだらしなく施工され軽量下地などとの接触による破れ
などの原因にもなります

フカガワの保温フレキって 他社で言うニューホープですよね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:フカガワの保温フレキシブルダクトについて  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/10/12(金) 18:14  -------------------------------------------------------------------------
   あと、静圧が高すぎると
フレキがパンクします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:フカガワの保温フレキシブルダクトについて  ■名前 : ゴリさん  ■日付 : 07/10/15(月) 9:23  -------------------------------------------------------------------------
   北品川さん、ありがとうございます。
そうです、ニューホープのアルジブフレックスと同等のものです。
業者からの実績を見ても、あまり大きな施工会社では採用していないようですし、
私の会社でもフルで使用したことが無いので、どれほど信頼性があるのか。。。
うん~、悩ましいところです。