Page 1401 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯管(銅管)用保温筒について HDFAB 07/10/17(水) 9:35 ┗Re:給湯管(銅管)用保温筒について ゆったか 07/10/17(水) 21:28 ┗Re:追記 ゆったか 07/10/18(木) 7:56 ┗Re:追記 HDFAB 07/10/18(木) 9:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯管(銅管)用保温筒について ■名前 : HDFAB ■日付 : 07/10/17(水) 9:35 -------------------------------------------------------------------------
給湯管(銅管)用ロックウール保温筒について教えて下さい。 ある公共工事で”給湯管(銅管)に使用する保温筒は銅管用保温筒を使用する” と特記仕様書明記されていますが、ロックウール保温筒に銅管用サイズの物はあるのでしょうか?(通常、鋼管サイズの1サイズ小さい物で施工を行っているのですが役所の担当者は、”銅管用ロックウール保温筒はある”と言って通常施工を認めてくれません。) みなさんの力を貸してください。 |
ここの↓ http://www5.ocn.ne.jp/~narakuei/kuei/members/members.html 「機械設備様式集」の b)工種別施工計画書 の 3.保温塗装工事 の ③銅管の断熱要領(71P) を参考にして! |
日東紡の 2002年 のカタログには、「銅管用ダンカバー」と記載があります。 受注生産か、それとも製品そのものがなくなったのかは、メーカーにご確認を! |
ゆったかさん 参考資料有難う御座います。 メーカーへ確認した所、銅管用ロックウール保温筒がありました。 <ニチアス㈱MGマイティーカバー(銅管用)ただ、メーカー独自の規格みたいです> 役所ともう一度協議してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━