Page 1430 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気扇ダクトより異音? 水道や 07/12/18(火) 16:42 ┣Re:換気扇ダクトより異音? まみむめも~ 07/12/18(火) 17:15 ┣Re:換気扇ダクトより異音? 北品川庄司 07/12/18(火) 20:21 ┃ ┗Re:換気扇ダクトより異音? 水道や 07/12/19(水) 7:55 ┃ ┣Re:換気扇ダクトより異音? どんちゃん 07/12/19(水) 8:44 ┃ ┃ ┗Re:換気扇ダクトより異音? 水道や 07/12/19(水) 8:57 ┃ ┗Re:換気扇ダクトより異音? 綿菜 07/12/19(水) 9:09 ┣Re:換気扇ダクトより異音? 飲んだくれ 07/12/19(水) 15:10 ┃ ┗Re:換気扇ダクトより異音? RX-7 07/12/19(水) 20:06 ┗Re:換気扇ダクトより異音? 水道や 07/12/20(木) 14:21 ┣Re:換気扇ダクトより異音? 北品川庄司 07/12/20(木) 15:12 ┣Re:換気扇ダクトより異音? rx-7 07/12/20(木) 19:19 ┗Re:換気扇ダクトより異音? びびり屋 07/12/27(木) 13:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気扇ダクトより異音? ■名前 : 水道や ■日付 : 07/12/18(火) 16:42 -------------------------------------------------------------------------
こんにちは 早速ですがご相談させて下さい。 9階建ての賃貸APなんですが、部屋の壁より異音がするとのクレームが入りました。 現場で確認したところやはり、壁の中より”ゴロゴロ”と言うような音が聞こえてきました。 風邪が強く、ガラリより風邪が吹き込んで来るのかと思い、処置として外部のガラリに換気扇用フードを取り付けました。 しかし、まだ異音は鳴りやまないとのことで再度調査して欲しいと言われました。 この様な場合、どの様な調査や補修法方が望ましいでしょうか。 現場 9階の1室のみのクレーム。 天井内にダクト配管有り。(音がするという壁内には配管は通っておりません) ダクト口径φ150 説明が悪くて申し訳ございません。 |
こんにちは 初めてお便りします。 私も「ダクトが風にあおられて音がする」やら「振動がある」やら 言われたことがあります。一般住宅でしたが。 ダクトは1mもなく、吊金具で固定していましたし、 外気フードもありました。それでも、かなり強い風が吹いていたので 風が入ってダクトが鳴っているのかぁ・・・と思い 現場に赴き、音を聞いてみましたが、ダクト或いは換気扇かが鳴っているような音ではないようで、しかも矩体にかなりの振動が伝わっているようでした。 建築側には設備側の問題ではないのではく、建築側のものではないですか? と伝えましたが、建築のどこがまずいんだ といったような勢いでした。 結局、パラペットのガルバがはがれていてそれが風にあおられて鳴っていたものでした。チャンチャン。 なにか客先からクレームがあるとすぐ設備にフラれますが、建築側にも問題があることもあります。 お答えになってなくて申し訳ないです。私の愚痴でした。 |
>説明が悪くて申し訳ございません。 ここに問題があります 自分でしっかりと説明できないのにどうして他人が その答えを出せるんでしょうか? あれ、それ、これ、そこ そんなやり取りでは相手に伝わりません 物事は5W1Hで明確に伝える必要があります つまり 住人より5W1Hで情報を提供してもらう事が 先決ではないでしょうかね? それと換気扇ダクトが音の原因であると ”結論付けて”いるところも気になります |
>>説明が悪くて申し訳ございません。 > >それと換気扇ダクトが音の原因であると >”結論付けて”いるところも気になります 結論付けをしているわけではないのですが、 建築があくまでも換気工事が悪いと言いつけてくるのです。 そのために、この場をお借りしましてもしこのようなことがあったと教えていただけたらと思い投稿しました。 建物はRC構造。最上階部の4室並びの真ん中の部屋。 キッチンのダクトはキッチンより出て、横梁の手前でエルボで曲がり、 そのまま梁に沿うように部屋を横切りまたエルボで曲がり梁を貫通してリビング天井のとおりベランダ側外部へ開放っとなっております。 音がするという箇所は リビングの部屋の配管が通っているところとはまったく反対の壁の中です。 自分の中でも”本当に設備が悪いの”っと思っています。 ただ、何度も設備のせいだみたいに言われているとどうも自信がなくなってきてしまいます。 入居者さんからは風の強い日に音がするとのことでした。 実際、自分が見に行った日も風が強いにはゴロゴロなっていました。 じかし、風のない日には静かなものでした。 常に鳴り続けているわけではありませんが、静かな夜に鳴っていればうるさいだろうなっと感じました。 どのような事例が考えられますでしょうか。 |
>どのような事例が考えられますでしょうか。 避雷針の音の可能性もあるのでは? |
ありがとうございます。 今から、再度現場へ行ってきます。 今日は残念なことに風が全くありませんが。 貴重なご意見ありがとうございます。 それも踏まえてみてこようかと思います。 |
ド素人が口を挟む内容では無い事は承知していますが、 >どのような事例が考えられますでしょうか。 まさか、ダクトの中で小動物がイビキをかいているわけでもあるまいし、 設備でなければ、建築側の問題ではないのですか? >結論付けをしているわけではないのですが、 >建築があくまでも換気工事が悪いと言いつけてくるのです。 非がないと思われるのであれば、それを実証なされては如何ですか? >入居者さんからは風の強い日に音がするとのことでした。 >実際、自分が見に行った日も風が強いにはゴロゴロなっていました。 >じかし、風のない日には静かなものでした。 原因究明の為、説明の上入居者様にはしばらく我慢していただき 仮設にてダクト口を閉口(必要であれば換気扇の一時撤去)し、 それでも異音が鳴るか確認すれば如何ですか? 簡単ではないと思いますが、お互いハッキリしないと(異音とクレームで)夜も眠れないでしょうから、頑張って下さい。 |
原因を絞りましょう。 音の出るときに、換気扇のスイッチを切ります。 それでも音が出たら 原因は別のところ。 音が止まったら、やっぱり犯人は換気扇関連ということになります。 家庭用の換気扇は長く使うとしばしば(風がなくても!)ごろごろ音がでます。 原因はベアリングのへたり。これは交換ですね。 もっと頻度が高いのは 送風機の羽に 綿ごみがこびりついている場合。掃除すれば元通りになります。 フィルターなんて気の利いたものはないでしょう?あれば これも掃除。 ダクトのなかに ねずみの巣はないでしょうか。 風量計があれば 計画の風量になっているか 確認してください。 風量が少なければ 何か問題あり。 いずれにしろ、取り合えず 原因を絞りましょう。数打ちゃあたる こともあるかもしれませんが金と時間がかかる上に、信頼をなくします。 |
ゴロゴロがどの様な、音か分かりませんが レンジフードなのか?UBの換気?トイレの換気? 案外、外部の風が逆流して アルミフレキ等が、間仕切りに(LGS等)に ふれて、音がなっているかもしれませんよ 話が変わりますが、当方で分譲マンションで、水が天井の落ちる音がするとの ことで、何回かいって見ましたが、漏水している所はないし 結局は、冷蔵庫のコンプレッサーの切り替わる音?で 判明したことがありました、音の問題は難しいとおもいますよ つまらない話ですみません 結果分かりましたら、教えてください |
沢山のご意見ありがとうございました。 この問題が発生して1ヶ月経ち、ようやくこの問題が解決いたしました。 結論から言えば、自分の設備工事は悪くなく、 RF階に取り付けられていた避雷針が揺れる音でした。 昨日は風も穏やかでまた原因不明のままかと思っておりました。 しかし、今回の訪問では直接どんどん入居者さんと話をしました。 (いつもは建築屋が前にでてしまってなかなか自分の聞きたいことも一歩下がった状態でしかできませんでした) 話をしている内に自分は悪くないのではっと思う点がいくつもでてきました。 (でも建築は設備を悪くしたいようでしたが) 屋上階に上がり、避雷針を揺らしてみたら入居者さんがこの音です。 っと断言してくれたため解決しました。 ただ、建築はまだ納得行かないらしく屋上へ呼び出され補給水槽がゆれるんじゃないですか?っと言われました。 そんなもんが揺れるわけないのに・・・。 どうして建築は素直に自分の非を認めないんでしょうね。 |
>ただ、建築はまだ納得行かないらしく屋上へ呼び出され補給水槽がゆれるんじゃないですか?っと言われました。 >そんなもんが揺れるわけないのに・・・。 いえいえ揺れるでしょう! 揺れない水槽なんてありません ただそれが目に見えて、他に影響が無いだけです >どうして建築は素直に自分の非を認めないんでしょうね。 非という部分にこだわるから周りが見えてこないんです 今回の音の原因とされるものが これではないか ”ほぼ”と特定されたわけであり それを対処すればいいだけの事です 誰が悪いとかそんなの関係ありません コイツ犯人です! って客先にアピールする必要なんてありません 客先にしてみれば醜い争いにしか見えませんからね・・・ |
よかったですね、原因がわかって 避雷針が風で、揺れると(?) そのような音がでるとは.... 当方も勉強になりましたよ |
>RF階に取り付けられていた避雷針が揺れる音でした。 こんにちは。 当県で遠州の空っ風が吹くと言われる地域でも13階マンションの最上階で 避雷針突針部の取り付けが悪くて直下の部屋に音が聞こえた事例が有りました。 脱落して地上にでも落下すれば大事故に繋がる恐れが有り以後避雷針を取り付ける 場合はそのあたりを注意する様に指示しております。 >(でも建築は設備を悪くしたいようでしたが) > >屋上階に上がり、避雷針を揺らしてみたら入居者さんがこの音です。 >っと断言してくれたため解決しました。 > >ただ、建築はまだ納得行かないらしく屋上へ呼び出され補給水槽がゆれるんじゃないですか?っと言われました。 >そんなもんが揺れるわけないのに・・・。 > >どうして建築は素直に自分の非を認めないんでしょうね。 私もゼネコンに身を置く者なのですが(設備設計をやっております)大変に 耳が痛い話しなんですが実際そのとおりだし 事実何か有るとまず設備関係を疑ってきますね!!! 結果的には殆どが建築関係の事例なのに懲りずにまずは設備を疑る それがこの業界の常識だと思っている様ですね?? いずれにせよ建築(建築士は特に)は特権意識が強くて設備関連者を 同等とは見なしてくれずまず俺の言う事を聞けと言う姿勢ですね! ゼネコンの中に居るので余計にそう感じるのかもしれませんがね?・・・・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━