Page 1432 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクトの割り込み分岐の作図の仕方 設備屋2年目 07/12/21(金) 19:45 ┣Re:ダクトの割り込み分岐の作図の仕方 北品川庄司 07/12/21(金) 20:04 ┗Re:ダクトの割り込み分岐の作図の仕方 裕次郎 07/12/21(金) 21:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクトの割り込み分岐の作図の仕方 ■名前 : 設備屋2年目 ■日付 : 07/12/21(金) 19:45 -------------------------------------------------------------------------
すみません教えて下さい。 ダクトの割り込み分岐の作図の仕方で 割り庫み寸法の決め方で、参考書には風量比で求めると書いてあるのですが、 風量比の求め方がわかりません。よろしくお願いします。 |
ん? おっしゃる意味がよくわからないのですが・・ 風量比って その系統の必要風量の合計値同士の話ではないのですか? |
>すみません教えて下さい。 >ダクトの割り込み分岐の作図の仕方で >割り庫み寸法の決め方で、参考書には風量比で求めると書いてあるのですが、 >風量比の求め方がわかりません。よろしくお願いします。 たとえば、 1000m3/hの風量を300m3/hと700m3/hに分けるとき、 1000m3/h側のダクトの幅が1000mmとした場合、その先の 分岐を700mmと300mmに分割すると言うことです。 (ダクトの寸法は厚さ方向ももちろんありますから、実際にはダクトの 断面積の「比」になりますが。 こんな説明でわかると思うけど・・・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━