Page 1447 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エレベーター機械室内の他用途配管の通過 クマタ君 08/1/29(火) 18:55 ┗Re:エレベーター機械室内の他用途配管の通過 RIKU 08/1/30(水) 17:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エレベーター機械室内の他用途配管の通過 ■名前 : クマタ君 ■日付 : 08/1/29(火) 18:55 -------------------------------------------------------------------------
@エレベーター機械室内に他用途の配管を通してはいけないという法令はありますか?昇降路内については、他用途の配管を通してはいけないというのが、建築基準法施行令129条の2の5の3にありますが、これがエレベーター機械室にも該当するのでしょうか?(エレベーターメーカーが言っていた) それとも、法令的な規制は無く、電気室等と同じ考えで漏水事故を防ぐ目的で、エレベーター機械室内も水系配管を通さないほうか良いという考えなのでしょうか? Aダクトについても、何か法令制限はありますか? |
>@エレベーター機械室内に他用途の配管を通してはいけないという法令はありますか?昇降路内については、他用途の配管を通してはいけないというのが、建築基準法施行令129条の2の5の3にありますが、これがエレベーター機械室にも該当するのでしょうか?(エレベーターメーカーが言っていた) >それとも、法令的な規制は無く、電気室等と同じ考えで漏水事故を防ぐ目的で、エレベーター機械室内も水系配管を通さないほうか良いという考えなのでしょうか? ●機械室と昇降路とは同一空間(ロープ用穴あり)と考えられています。 ●漏水もですが、ダクトであれ何であれそれを保守点検時に機械室に入られる事は 管理上非常にまずい事が想像できます。 ●機械室の制御盤など触ることができると安全上非常に困ります。 ●故に管理者またはメーカーサイドは一切認めたくないと思います。 >Aダクトについても、何か法令制限はありますか? ●あるとすればダクトの用途による規制が有るかも・・・。 ◎機械室の規模等許せばその部分を壁などで区画することができますが、関係者に 許可受が条件となります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━