Page    1450
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼換気ダクトのクレーム  さるくん 08/2/4(月) 17:49
   ┣Re:換気ダクトのクレーム  どんちゃん 08/2/5(火) 12:43
   ┗Re:換気ダクトのクレーム  けろ 08/2/5(火) 13:28

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 換気ダクトのクレーム
 ■名前 : さるくん
 ■日付 : 08/2/4(月) 17:49
 -------------------------------------------------------------------------
   場所は群馬です
知る人ぞ知る、空っ風の、赤城おろしをまともに食らう北面にベントキャップが付いています
室内側のクローゼットがカビだらけ・・・
どんな処理をしたらよいのでしょうか?
竣工何年か経っているようです。
施工したサブコンサヨナラ・・・ゼネコンから尻拭いを頼まれたのは良いけれど
外壁の穴を開け直す、天井を解体は無しで
クローゼットの内部は壊してもよいとの事・・

ダクトの結露防止、内部のセパレーター、ダクト周りのコーキングで
なんとかなるでしょうか??

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気ダクトのクレーム  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 08/2/5(火) 12:43  -------------------------------------------------------------------------
   >室内側のクローゼットがカビだらけ・・・
>どんな処理をしたらよいのでしょうか?

↑これで回答できる人がいたら神様でしょう。

なぜカビが生えたのですか?
ダクトが結露したのですか?
きちんと状況と原因を把握しないで質問しても意味ないと思いますが。
特に住戸の結露は使用者に問題あるケースも多いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気ダクトのクレーム  ■名前 : けろ  ■日付 : 08/2/5(火) 13:28  -------------------------------------------------------------------------
   >室内側のクローゼットがカビだらけ・・・

原因がダクト結露水滴下によるもの「だけ」なら、
そこを修繕すればよろしいでしょう。

でも、

北側外壁内側にカビと来れば、
『断熱不足による結露』も疑われます。

ろくに断熱計算もしないで漫然と断熱厚を図示して、
結露したら「設備のせい」「居住者のせい」と
責任転嫁する輩も居ますのでね。


断熱材の材質、厚さ、施工状況(欠落や熱橋がないかなど)を
調べてみてはいかがですか。
物理法則的に確実に結露する状態なのでしたら、
まずは断熱補強ではないでしょうか。


それなくして例えば換気を強化しても、
表面に見えない内部結露が生じるだけで、
また数年後には露見しますから。


設備的措置は、その後だと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1450





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━