 ▼給水配管をループさせるメリット、デメリット  bsa 08/2/11(月) 8:46
   ┗Re:給水配管をループさせるメリット、デメリット  鉄人60号 08/2/11(月) 10:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給水配管をループさせるメリット、デメリット
 ■名前 : bsa
 ■日付 : 08/2/11(月) 8:46
 -------------------------------------------------------------------------
   加圧ポンプにて大型建物に水を供給するのに給水配管をループさせると意味があるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水配管をループさせるメリット、デメリット  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 08/2/11(月) 10:50  -------------------------------------------------------------------------
   元工場設備屋です。
配管のループ化は圧縮空気配管の省エネ対策として推奨されていますが、
原理的には、配水管にも有効です。配管ループ化の効果は以下の通りです。

1)配管内圧力が平準化されます。
2)圧力降下が小さくなり、ポンプ吐出し圧力を下げることができます。
3)抜き出し口の数が多く抜き出しタイミングがランダムな場合は特に有効です。