 ■題名 : SGP-VD管をネジを切らずに接続するには
 ■名前 : 燃える闘魂
 ■日付 : 08/2/7(木) 13:58
 -------------------------------------------------------------------------
   埋設既設管にSGP-VDが使われています。配管の切替があり一旦切断した
既設SGP−VD管に新たにSGP-VD管を接続したいのですが・・・
当然既設のほうにネジを切ることが出来ないので、なにか接続方法を教えて下さい。SGP-VBやHIVPの場合はショーボンド社のストラブカップリング等を使ってますが、外面ライニングには負荷とのメーカー解答があったので、なにか良い材料又は技術がありましたら教えて下さい。
の口径は80Aと65Aです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SGP-VD管をネジを切らずに接続するには  ■名前 : ken  ■日付 : 08/2/7(木) 15:34  -------------------------------------------------------------------------
   http://www.hitachi-metals.co.jp/prod/prod08/img_p08/hl-k99-z.pdf
の7ページ目に、PCMW継手が載っていますが、残念ながら、カタログでは口径は20A〜50Aです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SGP-VD管をネジを切らずに接続するには  ■名前 : 燃える闘魂  ■日付 : 08/2/7(木) 22:59  -------------------------------------------------------------------------
   ご紹介ありがとう御座います。
便利な材料は日々色々出てきますが、「痒いところ手が届かない」事が多いですね。
また何か良いものありましたらご教授下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SGP-VD管をネジを切らずに接続するには  ■名前 : 福岡の男  ■日付 : 08/2/8(金) 17:31  -------------------------------------------------------------------------
   えーと・・・・あまり参考にはならないと思いますが

何度かVD管の外面被覆部分を皮をむいて

通常のVB用(コート)のハイパーソケットやLAソケットで

ジョイントしたことはありますが、どうでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SGP-VD管をネジを切らずに接続するには  ■名前 : 川西水道機器  ■日付 : 08/2/8(金) 20:47  -------------------------------------------------------------------------
   スッポンMD-D 外面被覆鋼管(PD・VD鋼管)用

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SGP-VD管をネジを切らずに接続するには  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/2/13(水) 0:25  -------------------------------------------------------------------------
   >SGP-VBやHIVPの場合はショーボンド社のストラブカップリング等を使ってますが、

少しだけ、よろしいでしょうか。
管端処理は、管端コアと思うのですが、その間の管端コアと外面被覆との間は、どのように処置されるのでしょうか。
よろしければ、ご教示お願いします。