 ■題名 : スモーク試験の方法
 ■名前 : 沢田聖子が好きでした
 ■日付 : 08/3/1(土) 13:00
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも興味深く拝見させていただいております。このほど、工場の換気の試験で
スモークを使って検証したいとのお施主様より指示がありました。昔、役所の排煙
の試験でどこかの業者が発炎筒?を焚いていたのをなんとなく記憶しているのですが、一般の自動車用の発炎筒で内装に色・しみ等つけることなく、煙を焚けるものなのでしょうか。それとももっと賢い方法があればと思い投稿させていただきました。どなたか教えていただけないでしょうか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スモーク試験の方法  ■名前 : スモークマシン  ■日付 : 08/3/1(土) 18:46  -------------------------------------------------------------------------
   4年ほど前の現場でしたが、性能試験でポータースモークという名のスモークマシンを使ったことがあります。発生する煙は人体に無害で不燃性です。ダイニチっていうメーカーだったと思います。工場の現場で火気厳禁でしたが、それにも対応可能でした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スモーク試験の方法  ■名前 : イワン  ■日付 : 08/3/3(月) 16:19  -------------------------------------------------------------------------
   舞台用の発煙装置を使ったことがあります.
 ロスコのスモークマシーン,シロ産業 ポータブルスモーカー など
人体無害となっていますが,発煙時には,警報を切っておくことが必要ですし,
すぐに換気できる手配があった方がいいです.
においは多少しますが,しみにはならないようです.
どうしても気になる場合は,クリーンルーム用の水蒸気発生器が有りますが,
1mほども可視化できないです.

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スモーク試験の方法  ■名前 : u7  ■日付 : 08/3/3(月) 22:52  -------------------------------------------------------------------------
   通常、使うのは舞台演出用のスモークジェネレーターです。

植物性の油を原料にしており、甘いにおいがします。

一応、無害ですが、いっぱい吸いすぎると気分が悪くなります。


油と言っても、あとでべたつくといったことは特にないです。


ロスコは、有名なメーカーですね