Page 1488 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クロスコネクションについて ひろしし 08/3/27(木) 18:27 ┗Re:クロスコネクションについて つなぎの水道屋 08/3/27(木) 18:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クロスコネクションについて ■名前 : ひろしし ■日付 : 08/3/27(木) 18:27 -------------------------------------------------------------------------
お尋ねしたいんですが 新築の物件で井戸水と上水を使うのですが、給湯器行きの給水を井戸水でつないで、後の器具の水側は上水なのですが、器具はシングルレバーなどですが、これはクロスコネクションになるのですか? |
シングルレバーや2バルブ(混合栓)は、クロスコネクションに、なると認識しています。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_940.htm 上記が参考になるのでは、ないでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━