 ■題名 : VL管の切断機具について(お役所仕事)
 ■名前 : アロサウルス
 ■日付 : 08/3/14(金) 14:03
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、恐竜好きのアロサウルスといいます。

最近お役所から仕事を落札しまして、担当監督員から言われたことで不可思議なことがありましたので皆様のご意見をお聞かせください。

ビニルライニング鋼管の切断に関しては、都機械設備工事標準仕様書(緑表紙)の通りに施工するつもりですが、役人さんは「チップソーは使用しないでください」というのです。理由は熱が発生してライニングが剥離するから、というのですが、
今までずっと使っていましたし、チップソーカッターの取説にも切断対象材料の中にVLPも書かれています。さらにお役人のバイブル都機械設備工事標準仕様書にも「パイプカッター等の仕様は禁ずる」とありますが、「等」の中にチップソーカッターも含まれていると考えているようなのです。

他に根拠として、厚生労働省給水装置データベースの配管工事のなかの一文「管の切断は、自動金のこ盤(帯のこ盤、弦のこ盤)、ねじ切り機に搭載された自動丸のこ機等を使用して、管軸に対して直角に切断する。管に悪影響を及ぼすパイプカッターやチップソーカッター、ガス切断、高速砥石は使用しないこと。」を引用されました。

別にバンドソーを使ってもいいんですけど、これまでチップソーで平気だったものがここで急に使用禁止と言われて戸惑っています。

業界関係者の方でこの様な経験をされた、またはこの役人の解釈について何かご意見をお聞かせ願えたらと思い書込みさせていただきました。

どうかよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VL管の切断機具について(お役所仕事)  ■名前 : ken  ■日付 : 08/3/14(金) 15:57  -------------------------------------------------------------------------
   国交省監修 機械設備工事監理指針には、塩ビライニング鋼管等の切断方法に、「・・・切断機としては、帯鋸盤、弓鋸盤、ねじ切機搭載形丸鋸切断機等がある。なお、ガス切断、切断砥石のように発熱するもの、チップソーカッターのように切粉を多く発するもの、パイプカッターのように管径を絞るものは使用してはならない。」と載っています。
官公庁の意向はともかく、現場でのVLP管の切断は、ここ20年でバンドソー使用の割合が徐々に増えているように感じます。切断品質と切断1回当りのコスト(刃の寿命と単価に由来)の観点から切断工具も変遷しているようです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VL管の切断機具について(お役所仕事)  ■名前 : アロサウルス  ■日付 : 08/3/14(金) 20:04  -------------------------------------------------------------------------
   早速のご返信、ありがとうございます。やはり

>国交省監修 機械設備工事監理指針には、塩ビライニング鋼管等の切断方法に、「・・・切断機としては、帯鋸盤、弓鋸盤、ねじ切機搭載形丸鋸切断機等がある。なお、ガス切断、切断砥石のように発熱するもの、チップソーカッターのように切粉を多く発するもの、パイプカッターのように管径を絞るものは使用してはならない。」と載っています。

とあるならば、私もこれからはバンドソーで施工しようと思います。
それにしても上記指針ではチップソーカッターの禁止理由は切削時の鉄粉のことを
記してあったのですね。バンドソーでも多少はでますけど役所と口論してもしょうがないので頭を切り替えて仕事します。

ご意見、どうもありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VL管の切断機具について(お役所仕事)  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/3/14(金) 23:19  -------------------------------------------------------------------------
   >それにしても上記指針ではチップソーカッターの禁止理由は切削時の鉄粉のことを記してあったのですね。

http://www.rexind.co.jp/jp/seihin/nejikiri/choko.html

私は、使用したことがないのですが、切粉は全超硬とチップソーでは、それほど、違いが出るものなのでしょうか・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VL管の切断機具について(お役所仕事)  ■名前 : アロサウルス  ■日付 : 08/3/15(土) 7:45  -------------------------------------------------------------------------
   >私は、使用したことがないのですが、切粉は全超硬とチップソーでは、それほど、違いが出るものなのでしょうか・・・。

ご意見ありがとうございます。

つなぎの水道やさんは官公庁関係のお仕事を請け負ったとき

この様な指導を受けたことはないのですよね。

都の検査員は、VLP切断面のバリ取りにどんなリーマを

使ったかまで聴いて来るそうですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VL管の切断機具について(お役所仕事)  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/3/15(土) 18:48  -------------------------------------------------------------------------
   私は、田舎者なので、現施工地域では、指摘されたことは、ないです。ちなみに私は帯のこ盤を使用しています。

>都の検査員は、VLP切断面のバリ取りにどんなリーマを
>使ったかまで聴いて来るそうですね。

ねじ加工機に付属のもので、いくつか種類があるのでしょうか。
私は、リーマの種類よりも、面取り浅、深の方が、重要に思っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VL管の切断機具について(お役所仕事)  ■名前 : アロサウルス  ■日付 : 08/3/16(日) 8:41  -------------------------------------------------------------------------
   私も同意見です。

バリ取りは人力で行っております。