Page 1496 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼1階部分耐火二層管の使用について かめ輔 08/4/5(土) 15:52 ┣Re:1階部分耐火二層管の使用について masa 08/4/5(土) 16:41 ┃ ┗Re:1階部分耐火二層管の使用について かめ輔 08/4/8(火) 10:39 ┗Re:1階部分耐火二層管の使用について EM 08/4/7(月) 7:20 ┗Re:1階部分耐火二層管の使用について かめ輔 08/4/8(火) 10:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 1階部分耐火二層管の使用について ■名前 : かめ輔 ■日付 : 08/4/5(土) 15:52 -------------------------------------------------------------------------
設備工事の現場代理人です。 教えてください。 共同住宅の1階住戸部分の排水転がし配管ですが、(下はピットでVPで配管) 耐火二層管を使う必要はあるのでしょうか? VPで施工しようと考えていたのですが、ふと疑問に思いました。 ご指導ください。 宜しくお願いします。 |
区画貫通部から1m以内の排水管が不燃材料であるか、告示1422号、国土交通大臣認定工法である必要があります。 それ以外の住戸内床ころがし部分はVP施工で問題ありません。 防露・防音を兼ねて耐火2層管施工とする場合もあります。 |
>区画貫通部から1m以内の排水管が不燃材料であるか、告示1422号、国土交通大臣認定工法である必要があります。 >それ以外の住戸内床ころがし部分はVP施工で問題ありません。 >防露・防音を兼ねて耐火2層管施工とする場合もあります。 ありがとうございます。 なるほど防音・防露の意味もあるのでね。 勉強になりました。 またよろしくお願いします。 |
>共同住宅の1階住戸部分の排水転がし配管ですが、(下はピットでVPで配管) この部分が疑問です。 1階スラブ上を転がす必要がありますか?(一般的にですが) 各排水器具より、ピットに落とせばいいのでは? よって、ピット内と1F住戸には区画はないので、 (実際問題として、ピット内で火災は起きない) VP施工でよいと思います。 |
>>共同住宅の1階住戸部分の排水転がし配管ですが、(下はピットでVPで配管) > >この部分が疑問です。 >1階スラブ上を転がす必要がありますか?(一般的にですが) >各排水器具より、ピットに落とせばいいのでは? >よって、ピット内と1F住戸には区画はないので、 >(実際問題として、ピット内で火災は起きない) >VP施工でよいと思います。 早速のご返信ありがとうございます。 勉強になりました。 またよろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━