Page 1507 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼液化窒素ガス配管について すとりーとえるぼ 08/5/14(水) 17:34 ┗Re:液化窒素ガス配管について 管吉 08/5/15(木) 13:06 ┗Re:液化窒素ガス配管について すとりーとえるぼ 08/5/15(木) 19:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 液化窒素ガス配管について ■名前 : すとりーとえるぼ ■日付 : 08/5/14(水) 17:34 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿します。窒素ガスの配管ですが、某工場にて依頼があり、既設の配管をチェックして歩いたのですが外部露出部は溶接ですが、工場内部はSGP白管にネジ込みで配管がしてありました。 工場側担当者は白ネジで結構ですとの事ですがシール材は何を使用すればよいのでしょうか?圧力は8k程かかるそうです。管径は1インチと1/2インチです。よろしくお願いします。 |
液化窒素ガスいわゆる窒素ガス配管でしたら通常の液状シール剤とシールテープで 施工しました。ただしすべて溶接施工の要望が多いです。材料は黒管にOP塗装です。 理由は白管ですとフラッシングしても溶接による亜鉛の消却灰の除去に不安があるためです。(窒素の使用目的にもよりますが) 施工後の圧力テストをお忘れなく。 |
管吉さんご回答ありがとうございます。液化窒素タンクより50Aのメイン管から 25Aの枝管辺りは溶接で配管していますがそれ以降はねじ込みで機械への接続は チューブになっていることが多いみたいです。 準備を整えて施工いたします。もちろん圧力テストも忘れずに。 また、わからないことがあればご協力ください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━