Page 1530 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼厨房のOAで結露 設備4年生 08/6/4(水) 9:15 ┗Re:厨房のOAで結露 kaito 08/6/4(水) 10:08 ┗Re:厨房のOAで結露 設備4年生 08/6/4(水) 10:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 厨房のOAで結露 ■名前 : 設備4年生 ■日付 : 08/6/4(水) 9:15 -------------------------------------------------------------------------
厨房のOAでの結露対策を教えてください。 厨房にエアバランス上で仕方なく、生外気を取り入れているのですが、 そのOAのVHSより結露水(冬季)が発生します。 結露水が食材置場に落ちる可能性があり、結露を止めたいのですが、 何か良い方法はないでしょうか? 結露防止剤貼付や防水パンなどでの受けを考えたのですが、 カビの発生が懸念されます。 何か良い方法があれば教えてください。 |
単純に結露防止型の器具に 取り換えじゃだめなのでしょうか? 空研工業の製品だと透明カバーなのですっきりしており 後付けも簡単だと聞いたことがありますが。 |
kaito様 レスありがとうございます。 ダクトでどうにかしようと思い込み、 結露防止型が頭からすっぽり抜けていました。 さっそく空研工業に相談してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━