 ■題名 : 排水管から異音
 ■名前 : 市川水道部
 ■日付 : 08/6/9(月) 13:20
 -------------------------------------------------------------------------
   現在改修工事をしているのですが、二階に新しい洗面台を設ける工事なので、現状の排水立管より新しく分岐を取りまして配管した所、排水配管から『ポンッ ポンッ』と異音がしました。三階には同系統の既存の洗面台があるので、見た所、同じ異音がしておりました。水を流すと少しの間、治まりますが時間がたつとまた異音がします。原因としては何が考えられるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管から異音  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/6/9(月) 13:53  -------------------------------------------------------------------------
   既存の排水管なので、スケールが溜まって、閉塞気味ではないでしょうか?
クリーニングできるようであれば、まずそちらを。
それでも解決しなければ、器具のトラップの下流に「ミニドルゴ」で多少改善します。

本格的な通気がもしかして無かったりとか・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管から異音  ■名前 : EM  ■日付 : 08/6/9(月) 19:20  -------------------------------------------------------------------------
   原因としては何が考えられるのでしょうか?

伸頂通気が取れてない・・・ですかね。
(1F部分が不明ですが)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管から異音  ■名前 : 市川水道部  ■日付 : 08/6/10(火) 9:22  -------------------------------------------------------------------------
   確かに通気が取れていません。基本的な所ですね。器具の下でドルゴを設けて様子を見ます。