Page    1539
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排水管径と勾配について  YK 08/6/24(火) 20:01
   ┣Re:排水管径と勾配について  s2000s 08/6/25(水) 19:00
   ┣Re:排水管径と勾配について  なかしん 08/6/25(水) 23:04
   ┗Re:排水管径と勾配について  裕次郎 08/6/26(木) 11:05

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排水管径と勾配について
 ■名前 : YK
 ■日付 : 08/6/24(火) 20:01
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
浄化槽までの排水管の距離が長く、勾配が少なくて困っています。

それで質問なのですが、

流量と勾配が同じ場合、管径と流れやすさはどのように変わるのでしょうか?
管径の逆数がとれる勾配の目安と聞いたことがあります。
例えば、1/150や1/200しか勾配がとれなくなったとき、管径φ100よりφ125やφ150を使ったほうが流れやすくなるのでしょうか?
それとも、流量が同じなので、管径を大きくすれば流水の深さが低くなり、固形物等が流れにくくなってしまうのでしょうか?

どなたかご教授よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管径と勾配について  ■名前 : s2000s  ■日付 : 08/6/25(水) 19:00  -------------------------------------------------------------------------
   卵形管とかは、どうでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管径と勾配について  ■名前 : なかしん  ■日付 : 08/6/25(水) 23:04  -------------------------------------------------------------------------
   下水道の歴史の中で、過去の研究したデーターがあります。
マニング公式を紐解いてください。
きっと理解が深まるでしょう。実用公式と言われるものです。
明治時代から卵形管はあります。
本来、水量が少なくなっても流速を落とさないためのものです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管径と勾配について  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/6/26(木) 11:05  -------------------------------------------------------------------------
   浄化槽のマンホールを嵩上げすれば良いような。
放流が自然放流できない場合は、放流ポンプ槽を付ければ良い。

建物からの流出高さも、標準より浅めにすると言う方法もあるし。

解決方法は色々あります。

浄化槽までの距離や、浄化槽の大きさがわからないので、こんな回答になります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1539





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━