Page 1545 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火栓BOXの取り付け方法 賢設備工業 08/7/8(火) 10:14 ┣Re:消火栓BOXの取り付け方法 裕次郎 08/7/9(水) 13:08 ┗Re:消火栓BOXの取り付け方法 RIKU 08/7/9(水) 15:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火栓BOXの取り付け方法 ■名前 : 賢設備工業 ■日付 : 08/7/8(火) 10:14 -------------------------------------------------------------------------
皆さん、こんにちわ。 私は、給排水衛生工事専門で配管工をやっているのですが、今回の現場で屋内消火の工事を担当するようになりました。もともとマンション等の現場で施工したことがあるのですが、今回の現場は軽鉄間仕切りに取り付ける工事です。今の所溶接で考えていますが、何か最良の方法がありましたらご教授のほどお願い致します。 (注)コンクリートにしか取り付けた事がありません。 |
スラブに捨てモルタルして、レベル合わせ、底に建てて、補助で溶接。 後ろ側の固定部分は、建築で補強のチャンネル(軽鉄下地)を入れてもらうのが普通だと思いますが。 溶接はうまくやらないと、ボックス内側が変色します。 あくまでも補助で、簡単にしたほうがよろしいかと思います。 |
RIKUです。屋内消火栓箱の製作会社に取り付け承認図を作成させ、前以て準備される様に進言いたします。例えば、アジャストBOLT・アングルピース(ビス止め用又は溶接用)など。製作会社の軽鉄経験を生かしましょう!。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━