Page 1550 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼粉体処理室の空調ダクトの洗浄について りんぺ 08/6/24(火) 23:26 ┗Re:粉体処理室の空調ダクトの洗浄について こてつ 08/6/25(水) 2:26 ┗Re:粉体処理室の空調ダクトの洗浄について りんぺ 08/7/15(火) 23:38 ┗Re:粉体処理室の空調ダクトの洗浄について 鉄人60号 08/7/16(水) 6:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 粉体処理室の空調ダクトの洗浄について ■名前 : りんぺ ■日付 : 08/6/24(火) 23:26 -------------------------------------------------------------------------
現在、食品工場粉体処理室の空調設備工事を施工しています。粉体によりAHU手前でエアワッシャーを設置しているのですが、それより手前に関しては施主からの要望でダクト内の粉の付着物を定期的に洗浄したいとの要望でダクト内に給水管を敷設するのですが、方法としては有孔ブレードホースをメインおよび各枝に設置して各系統のバルブを設置します。ダクトは塩ビ製で全溶接接合です。給水管挿入箇所にはダクト側面に点検口を設け目視できるようにアクリル製とします。このような依頼で過去に施工したことのある方ぜひお話をお聞かせください。 |
洗浄ノズルをフィルターユニットに組み込む設計をしたことがあります。 また、ダクト組込形ではなく単独(自立形)での洗浄スプレーの設計もやりました。 要はスプレーノズルの選定が肝要だと思います。 洗浄範囲をくまなくカバー可能で、洗浄対象に対し適切な噴霧粒径のもの。 こちらのメーカーに相談されるとよいと思います。 http://www.kirinoikeuchi.co.jp/ この辺のノズルでしょうか。 http://www.kirinoikeuchi.co.jp/2_2_01.html あと、当然ですが給水管の各系統のバルブ付近には圧力計を設置してノズルの圧力設定を行えるようにします。 点検口ですが、のぞき窓付きのタイプがあると思います。 アクリル製ってどうなんでしょうか。 |
霧のいけうちのノズルは当初、提案していたのですが、目詰まりを起こす可能性があると指摘された却下されました。 現在、ブレードホースに2.0mmの切り穴で一周8ケを80mmピッチで開けると効果的との試験結果を現場で試作しました。水圧0.1MPAで飛散距離1.0Mは確保できます。0.8mmでも試しましたがキリ穴が小さすぎて飛距離が伸びませんでした。1.5mmでも試しましたがこちらも飛距離がいまいちでした。2.0mmがグッドです。 |
工場勤務の時にこんなノズルを使いました。 http://www.cotec.co.jp/spray/nozzlless/quick.html 目詰まりがなかったように思います。価格も安かったです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━