 ▼安全弁の放出管のサイズ選定  クマタ君 08/7/17(木) 23:37
   ┗Re:安全弁の放出管のサイズ選定  こてつ 08/7/18(金) 11:07

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 安全弁の放出管のサイズ選定
 ■名前 : クマタ君
 ■日付 : 08/7/17(木) 23:37
 -------------------------------------------------------------------------
   安全弁の放出管の放出先がかなり長くなってしまう場合(例えば、30mくらい)
放出管のサイズをどのように決めていますか?
安全弁メーカーの取説には安全弁本体の排出管の2サイズアップとなっていますが、
これは放出管の長さが5m程度が許容範囲とのこと。
放出管を30mくらい横引いて施工した経験のある方、その際にサイズ選定に用いた計算方法等あれば教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:安全弁の放出管のサイズ選定  ■名前 : こてつ  ■日付 : 08/7/18(金) 11:07  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログに書きました。

http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_976.htm

放出管の圧損計算をして、安全弁の背圧を安全弁の設定圧力の10%以下になるように、サイズを決めればよいと思います。

それでOKか安全弁の選定メーカーに確認をとってみて下さい。

なお、放出側に向かって順勾配をとることも忘れずに。