Page 1551 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼安全弁の放出管のサイズ選定 クマタ君 08/7/17(木) 23:37 ┗Re:安全弁の放出管のサイズ選定 こてつ 08/7/18(金) 11:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 安全弁の放出管のサイズ選定 ■名前 : クマタ君 ■日付 : 08/7/17(木) 23:37 -------------------------------------------------------------------------
安全弁の放出管の放出先がかなり長くなってしまう場合(例えば、30mくらい) 放出管のサイズをどのように決めていますか? 安全弁メーカーの取説には安全弁本体の排出管の2サイズアップとなっていますが、 これは放出管の長さが5m程度が許容範囲とのこと。 放出管を30mくらい横引いて施工した経験のある方、その際にサイズ選定に用いた計算方法等あれば教えてください。 |
過去ログに書きました。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_976.htm 放出管の圧損計算をして、安全弁の背圧を安全弁の設定圧力の10%以下になるように、サイズを決めればよいと思います。 それでOKか安全弁の選定メーカーに確認をとってみて下さい。 なお、放出側に向かって順勾配をとることも忘れずに。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━