 ■題名 : 洋風便器の封水が下がる
 ■名前 : koba
 ■日付 : 08/7/14(月) 13:44
 -------------------------------------------------------------------------
    こんにちは。
教えて下さい。
1戸建て住宅のお客様で、築3ヶ月。
入居当時よりトイレの封水が1cm〜2cm下がるとのクレームが入りました。

配管状況は、VU75にて床下で5mほど横引きがあり(曲がり箇所1箇所)
その後外部枡に接続されています。
トイレの排水は単独です。

外部の蓋を穴有りのものに替えてみましたが効果ナシとのことでした。
お手上げ状態にあります。
どの様な対策がよろしいでしょうか。
ちなみにトイレはINAXの アメージュC一体型タイプのものです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:洋風便器の封水が下がる  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/7/14(月) 18:00  -------------------------------------------------------------------------
   http://iinavi.inax.co.jp/pdf/torikousetsu/pcw-1134b-07011.pdf

4ページの右側の「注意14」に補給水管の差し替えが記載されていると思います。

ただ、タンク給水時にオーバーフロー管から水が流れるので実使用水量の大6、小5よりも多くなるので、そのあたりを施主様に話しておいたほうがよいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:洋風便器の封水が下がる  ■名前 : koba  ■日付 : 08/7/18(金) 20:05  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
それもやってみたのですが。
まだ、少し下がるといわれました。
お施主様がかなり神経質になっているのかもしれませんが
もうお手上げ状態です。
また、外部の枡でしかつながっていない洗面所を流すと水位が下がるとも言われました。
その為、空気の抜ける枡の蓋にも取り替えました。
その他ですと、何が考えられるのでしょうか?

実際、外部の枡でつながっている洗面の排水が引っ張るなんていうことはありえるのでしょうか。

お助けください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:洋風便器の封水が下がる  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/7/18(金) 21:29  -------------------------------------------------------------------------
    補給水管の差し替えは、流した後、ロータンクへの給水が止まるまで封水部に水がオーバーフロー管から流れるのでトイレで流した直後の封水面が下がることはまずないと思います。なので自己サイフォン時の処置と思っています。
 
>また、外部の枡でしかつながっていない洗面所を流すと水位が下がるとも言われました。

現場を見ていないので断定できませんが、洗濯機や浴室を流している時にトイレで封水面の低下がないようでしたら、施主様の勘違いだと・・低下すれば通気位置を考えてみればよいのではないでしょうか。

>その為、空気の抜ける枡の蓋にも取り替えました。

私すごく気になったのですが、ニオイは、大丈夫ですか?

>実際、外部の枡でつながっている洗面の排水が引っ張るなんていうことはありえるのでしょうか。

6L化で聞く話は、「サイフォンを起こし易く」がキーワードなので、「ない」とはいえないと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1552





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━