Page 1558 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼DV以降の排水管の接続方法で疑問 おかめ 08/7/27(日) 13:02 ┣Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 masa 08/7/27(日) 20:05 ┃ ┗Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 おかめ 08/7/27(日) 22:36 ┃ ┗Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 masa 08/7/27(日) 23:31 ┗Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 つなぎの水道屋 08/7/27(日) 23:54 ┣Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 masa 08/7/28(月) 0:11 ┣Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 おかめ 08/7/28(月) 7:06 ┃ ┗Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 つなぎの水道屋 08/7/28(月) 21:36 ┗Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 なんとなく設備屋 08/7/29(火) 9:06 ┗Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 つなぎの水道屋 08/7/29(火) 20:29 ┣Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 masa 08/7/29(火) 21:44 ┃ ┗Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 つなぎの水道屋 08/7/29(火) 22:23 ┃ ┗Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 masa 08/7/30(水) 22:55 ┃ ┗Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 つなぎの水道屋 08/7/31(木) 18:46 ┗Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 なんとなく設備屋 08/7/31(木) 18:24 ┗Re:DV以降の排水管の接続方法で疑問 つなぎの水道屋 08/7/31(木) 19:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : DV以降の排水管の接続方法で疑問 ■名前 : おかめ ■日付 : 08/7/27(日) 13:02 -------------------------------------------------------------------------
どなたか、教えてください。 初歩的な質問で恥ずかしいですが 1フロアー3戸のアパートです。3戸分のGV、メーター、DVがPSに配管されています。 各戸DV以降の配管ですがそれぞれ3個のDVからホッパーに落とさないとダメですか? 途中で繋いで1本にして落とすといけませんか? いけないのであれば、どうしてか教えてください。 水道局の検査で指摘されたのですが、いままでは言われなかったことなので… その場で聞けばよかったのですが、ついウッカリ よろしくお願いします。 |
複数の住戸のドレンバルブ以降を結合すると、クロスコネクションの可能性があるからじゃないですかね? |
クロスコネクションということは、水道水と排出されるはずの水がつながってしまう可能性ということですか ちなみにドレンヴァルブは逆止弁付ですがそれでもダメですか? |
ドレンバルブの排水は上水とは違うので、逆止弁を介しても直接結合はまずいという事でしょう。(水道事業者が許可しないのはそういう意味だと思います) 連結した排水管が詰まった時は、クロスコネクションの可能性があるという事なのでしょう。 |
>初歩的な質問で恥ずかしいですが 私も初歩的な質問ですが >DVがPSに配管されています。 >各戸DV以降の配管ですがそれぞれ3個のDVからホッパーに落とさないとダメですか? >途中で繋いで1本にして落とすといけませんか? メーター以降のドレンバルブ「どの様な意味」で「どの様に取り付ける」のか教えていただけないでしょうか。 |
私も疑問だったのですが、凍結防止の水抜き用のドレンバルブかなと思いました。 |
おはようございます ドレンバルブを取り付ける理由はmasaさんのおっしゃるように凍結防止の水抜き用です 北国では一般的だと思いますが、暖かい地方では使用しないのですね。 ありがとうございました おかげさまで、スッキリしました。いままで指摘されなかったのは検査官によって 違う って事ですよね。厳密にいえば、「これはまずいよ」って解釈でよろしいですよね。 |
>ドレンバルブを取り付ける理由はmasaさんのおっしゃるように凍結防止の水抜き用です >暖かい地方では使用しないのですね. 私、「凍結防止の水抜き」配管した事ないです。 >厳密にいえば、「これはまずいよ」って解釈でよろしいですよね。 気になったので、お書物等を読んでみての私の解釈ですが、 水道法施行令 第五条 (給水装置の構造及び材質の基準)の7つの中で該当しそうなのは 「七」の ・・受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 こちらだと思います。なので 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(逆流防止に関する基準) 第五条 2 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給水装置を分離すること等により、適切な逆流の防止のための措置が講じられているものでなければならない。 「事業活動」と「給水する」の2点が?ですが、 垂直距離及び水平距離を確保し、 当該場所の水管と当該給水装置を分離すること などが検査官にとっては気になられての指摘だったのではないでしょうか。 |
横入りですいません。 メーター以降のチャッキがついてないので、メーター交換時に逆流する為、ドレンバルブが必要では? |
返信ありがとうございます。 >メーター以降のチャッキがついてないので、メーター交換時に逆流する為、 なんとなく設備屋さん、少し質問させてください。 >>水道局の検査で指摘されたのですが、 と、おかめさんが書かれていたので、給水装置と解釈してですが、私の施工地域では、給水装置だとメーター直近にチャッキ設置は、義務ですが、なんとなく設備屋さんの施工地域では、設置されないときもあるのでしょうか。 |
ドレンバルブ自体がサービスバルブと兼用できるので、寒冷地では、直近にドレンバルブがあれば、サービスバルブ(逆止弁)がいらないのではないでしょうか? 温暖地域:サービスバルブ→量水器→サービスバルブ(逆止弁) 寒冷地:サービスバルブ→量水器→ドレンバルブ |
masaさん返信ありがとうございます。 >ドレンバルブ自体がサービスバルブと兼用できるので、寒冷地では、直近にドレンバルブがあれば、サービスバルブ(逆止弁)がいらないのではないでしょうか? 私の解釈ですが、メーター交換時の水抜きは可能だと思いますが、交換後のエア抜きに問題があると思います。 施主様がご在宅での交換であればよいと思いますが、留守中での交換もあると思うので、エア抜きが出来ないのでチャッキなしは、まずいと思っています。 ちなみに、お客様から水道局に苦情が行き、私注意されたことがあります。古いお宅はチャッキがない場合があるので、対処が出来ないのですが・・・。 |
逆流防止機構付きドレンバルブもあるようですが、無いものもあるので、メーター交換のたびに水抜きされてしまうとクレームもあるかもしれませんね。(自動給気弁付きだと完全に水抜きされてしまいます) |
確認不足でした。 私、ドレンバルブなるものを見たことがなく http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/touitukijyun/07_m_hyoujyunzu03.pdf 上記の40ページのバイパス管のない「トラップ装置組み」のトラップをメーターとし、トラップ後のバルブをドレンバルブとイメージしての話をしていました。 ドレンバルブ、存在しているのですね。知りませんでした。 http://www.hikarigokin.co.jp/pro05_dv7u.html masaさん、返信ありがとうございました。 |
>なんとなく設備屋さんの施工地域では、設置されないときもあるのでしょうか。 当方ではチャッキ弁内臓(メーター設置器)になりました。以前は二次側にGVだけでした。 |
なんとなく設備屋さん、返信ありがとうございます。 masaさんへも書かせていただいたのですが、私ドレンバルブに対して間違ったイメージをしていました。 間違った認識のままで質問してしまい、すいませんでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━