Page 1559 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ファンコイル JJトップ 08/8/1(金) 19:12 ┗Re:ファンコイル つなぎの水道屋 08/8/1(金) 21:08 ┗Re:ファンコイル JJトップ 08/8/6(水) 18:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ファンコイル ■名前 : JJトップ ■日付 : 08/8/1(金) 19:12 -------------------------------------------------------------------------
いつも拝見してます。皆様の英知をお借りしたいのですが宜しくお願いします。 築40年RC造8階建てビジネスホテルの3F(1F10部屋)の1室だけFCの利きが悪くメンテに見てもらいましたが”冷水の回りがわるいのでは?!”との見解があり冷水配管CH,CHRのつなぎをばらし(SGP20A)を掃除し復旧試運転したのですが状況は変わりませんでした。 よきアドバイス宜しくお願いします。 |
> 築40年・・1室だけFCの利きが悪く 今まで、支障がなかったのであればエアカミ等は考えにくいので、ファンコイル内部のごみカミ等ではないでしょうか。 行きの管を長いフレキ等で接続し点検口から出して水の量を目視しておいて 行き管をファンコイルとつなぎ、 ファンコイルから還り管接続部を同じようにしてフレキ等で点検口から出して、 出てきた水の量を見比べてみるなどしてみては、どうでしょうか。 |
つなぎの水道屋さんありがとうございます。貴殿のおっしゃるやり方で 一度試してみようと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━