 ▼空調機横引用ドレントラップ  やまねっち 08/8/7(木) 21:09
   ┗Re:空調機横引用ドレントラップ  いのさん 08/8/8(金) 8:10

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調機横引用ドレントラップ
 ■名前 : やまねっち
 ■日付 : 08/8/7(木) 21:09
 -------------------------------------------------------------------------
   既設の空調機改修でドレン管がおさまらなくて、困っています。 空調機のドレン用トラップで横引に使用出来る物を探しているのですが、該当する物が見あたりません。 理想としては、ウォターベストの中間取付タイプを横引に使用できたら良いのですが、横引に使用しても問題ないのでしょうか? 違う物であれば下記内容に当てはまるトラップを、教えて頂きたいのですが?
条件
1.既設空調機の改修の為、ドレンH寸法を確保出来ない事(基礎H60mm程度)と既設ドレン管(白)を使用しなくてはならなく、末端がすでに直接排水に接続されているので、管末タイプの使用は不可です。(間接排水受けしていない。末端のH寸法が確定済み) 尚かつ、基礎H寸法が少ないのでドレン管の勾配もわずかしか取れません。 
2.機内静圧-680Pa(69mmAq)をクリア出来る物。
3.管サイズ32A〜50A(ドレン配管芯H90mm程度)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機横引用ドレントラップ  ■名前 : いのさん  ■日付 : 08/8/8(金) 8:10  -------------------------------------------------------------------------
   コンドーFRPのAトラップなどいかがでしょうか
私は負圧のドレン管にトラップをつけないで水漏れを起こしている空調機をよく修理します。その際によくこれを使います。
床置エアハンにはよく使われています

http://www.kondoh-frp.co.jp/main.html