Page 1560 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼タンクレス便器給水圧について 見習い職人ds 08/8/6(水) 22:09 ┗Re:タンクレス便器給水圧について つなぎの水道屋 08/8/7(木) 17:39 ┗Re:タンクレス便器給水圧について 見習い職人ds 08/8/7(木) 20:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : タンクレス便器給水圧について ■名前 : 見習い職人ds ■日付 : 08/8/6(水) 22:09 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして、どなたか良い方法をおしえてください。 木造の戸建なのですが、13oのメーターで、タンクレス便器 サテイスをとりつけたいのですが、流動水圧が 00.3Mpaしかありません。 対応ユニットも、00.5Mpa以上となっているみたいで・・・ どうしても、施主がつけたいみたいで、やっぱり、本管取出しするか、受水槽をつけるしかないでしょうか? |
>本管取出しするか、受水槽をつけるしかないでしょうか? その方が、よいと思います。 >対応ユニットも、00.5Mpa以上となっているみたいで・・・ 参考までに、 対応ユニットは、2008年度から0.05Mpa(14L/分)以上になっていますが、それ以前は、0.03Mpa(14L/分)以上でしたので、何らかのクレームがあったのだと思います。 憶測としては、T社さんのAHタイプは、「流す」だけに、限定すれば0.03Mpaでも機能するそうですが、ウォシュレットを使用するには、0.05Mpa以上ないと水の勢いが弱くなるといはれているので、 I社さんも「流す」だけに限定すればよいのかもしれませんが、シャワートイレの水の勢いが弱くなるので、0.05Mpa以上にされたのではないかと思っています。 |
細かい御説明ありがとうございます。 対応ユニットの件大変勉強になりました。 この話を施主にして、受水槽もしくは、本管取出しで、話をしてみようと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━