Page 1568 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ビルマルチの高圧カット syuu 08/8/15(金) 23:37 ┗Re:ビルマルチの高圧カット masa 08/8/16(土) 1:50 ┗Re:ビルマルチの高圧カット syuu 08/8/16(土) 10:35 ┗Re:ビルマルチの高圧カット いのさん 08/8/16(土) 10:54 ┗Re:ビルマルチの高圧カット いのさん 08/8/16(土) 11:00 ┗Re:ビルマルチの高圧カット syuu 08/8/18(月) 0:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ビルマルチの高圧カット ■名前 : syuu ■日付 : 08/8/15(金) 23:37 -------------------------------------------------------------------------
夏になりビルマルチの高圧カットが多発してます。 現象は室外機周囲温度が高くなり高圧カットがかかった。 この高圧カットなのですが メーカーに聞くと2.9Mpa以上になると高圧カットがはたらくとの事なのですが そもそも何故2.9Mpa以上になるのでしょうか? 周囲温度が高くなる⇒放熱が出来ない⇒ ⇒高温高圧ガス状態で膨張弁に⇒高温高圧ガス状態で圧縮機へ⇒更に高圧に⇒ ⇒2.9Mpa以上になり高圧カット なのでしょうか? 又 他の原因でも高圧カットはありえるのでしょうか? 宜しくお願いします。 |
高圧カットの原因の主体は、凝縮器周辺の温度上昇による温度交換効率低下が原因となって、冷媒平均圧力が上昇する為です。(この場合、凝縮温度・蒸発温度が共に上昇する為、冷媒の平均温度が上昇するので、結果的に冷媒の平均圧力は上昇します) 閉鎖された管に冷媒を封入して、周囲温度を上げると、温度上昇に伴って冷媒圧力が上昇する現象と同じ事が起きているわけです。 冷媒管の真空引きが不十分で空気混入した場合も、異常高圧となる場合もあります。 |
わかりやすい解説ありがとうございます。 冷媒温度と圧力の関係だったんですね。 温度ではなく圧力を基準にしているのは配管等の耐圧を考えてなのでしょうか? メーカーに聞いてみます。 |
冷媒の種類や冷凍機の用途によって最高使用圧力が決まります その使用圧力により容器の厚みが高圧ガス保安法で決まっています その容器を保護する為に圧力開閉器等で制御します。 配管や各部品が圧力で壊れない用にするためです 異常高圧の原因は凝縮器(夏季は室外機)の熱交換不良もあります 熱交換器の汚れやファンの動作も確認してください |
追伸 各室外機で吹き出した温風をまた吸い込んでいないかも 確認下さい |
圧力センサーはやはり最も高圧になる圧縮機の吐出側なんでしょうね。 他に何処に付いているのでしょう? そもそも 熱交換が出来ない⇒冷房が効かない の警報と部品保護の為の高圧カットなんでしょうね。 メーカーに再度聞いてみます。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━