Page 1569 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ドレンアップ詰まりについて アニサキス 08/8/18(月) 18:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ドレンアップ詰まりについて ■名前 : アニサキス ■日付 : 08/8/18(月) 18:51 -------------------------------------------------------------------------
某社製(下記型番で分かる方は分かるかと思います)天井カセット形AC室内機の内機において、ドレンパンにゲル状の物質が堆積してポンプが閉塞し、室内機が溢水を感知し、エラーが発生して使用不能となるトラブルが起こりました。 メーカーに見解を求めたところ、 ・同様の事例が他納入先でも発生し、現在確認中であること。 ・ドレンパン内の抗菌剤では抑制できない菌類がゲル状になっていると思われていること。 ・対策としてポンプ周囲の清掃、及び(対応可能と思われる)抗菌剤に置換すること。 ・上記作業はメーカー責任で行うこと。 以上の説明を受けました。 メーカー資料では型番が「AP×××5H」となっているので天カセ4方向ACのみが同上トラブルの対象のようです。 まだメーカーでも情報収集中のようですが、同様の事例に遭われた方がいらっしゃいましたら対応等教えていただければ幸いです。 また、ロット品番等はメーカーでも調査中のようで詳細は不明ですが、同メーカー4方向機種をここ最近納められた方は運転状況を確認してみては如何でしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━