 ■題名 : SP用の便利なグッツ探しています
 ■名前 : イヨマンテ熊蔵
 ■日付 : 08/8/14(木) 9:36
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります、早速ですが、テナントの改修工事でSPの位置を事前に調べることがあります、まだ営業中で商品がならべてありますSPの位置関係を図面に落とし込むのは大変、同じようなことを経験している、諸兄に何か良いアイデア、またはグッツなどありましたらお知らせください、当方では、2人でSPヘッドにスケールを伸ばし、にらんで寸法を測っています

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SP用の便利なグッツ探しています  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 08/8/18(月) 10:52  -------------------------------------------------------------------------
   レーザー計測器は使えませんか。
ホチキスのMAXで土地測量用のが出てます。
たぶん誤作動は起きないと思いますが。

商業施設の場合、私はある1点からパノラマ写真みたいに写してしまい、
写真からほぼ値を割り出しています。レーザー買うてもらえなくて。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SP用の便利なグッツ探しています  ■名前 : イヨマンテ熊蔵  ■日付 : 08/8/19(火) 15:44  -------------------------------------------------------------------------
   レーザーの距離計は高いので使えません安いのもあるのですが光線が出ないとSPのヘッドにヒットしたかどうかわかりません、手を伸ばした状態少しずつずれたり
立ち位置の変化でずれたりしそうです、三脚を使えば問題ないようですが、磁石に紐がついていてSPのヘッド付け(SPのヘッドに磁石がつくかどうかわかりませんが )ヘッド間を計れればと思ってみたりします、商品がありヘッドに手が届か
なかったり、はずす時、磁石が商品に落ちて傷つけたりすることを考える、とこれもいかがなものか、困っています、いつも2人で仕事が出来るとは限りませんし、
パノラマ写真の精度はいかがですか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SP用の便利なグッツ探しています  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 08/8/20(水) 10:10  -------------------------------------------------------------------------
   精度はまあまあ。
これは慣れなので、自社や施工物件の天井で1度実験してみてはいかがですか。
社内回覧の竣工写真があるとコピーしてその図面ももらっておきます。
(竣工写真はプロが撮るので歪みが少ないのと部屋に何もないので都合がいい)
室内写真撮影は人の目の高さで一定と仮定し、そこから建物のおおまかな天井高毎
に換算目安表を作っています。ずれは最大30センチくらい。
この程度は仕方ないかなとあきらめて(本当は嫌ですけれども)。

測量屋さんはレーザー計を精度がいい機種出たらという感じで頻繁に交換している
そうで、私たちはほどほどの機種でいいので、測量屋さんにお下がり交渉してみる
のはいかがですか。
中古扱う店を知らないのですが、見つけたらスレ立てます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SP用の便利なグッツ探しています  ■名前 : イヨマンテ熊蔵  ■日付 : 08/8/20(水) 20:45  -------------------------------------------------------------------------
   パノラマ写真の件読ませていただきましたSPのヘッド間のズレが最大300は、きついです、私てきには30〜50ぐらいの精度で図面に落とし込みたいと思っております、仲間うちで話しておりましたら、出入りの材料屋さんがいいものがあるよ、今度持ってくるからと言っておりました・・・いきなり物を持ってこられるとやだなー

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SP用の便利なグッツ探しています  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 08/8/21(木) 9:26  -------------------------------------------------------------------------
   【おば嬢語録】他人が言う、いいもの。
自分にとって不必要なものが大半である。

私は電車移動が殆どなので、そのいいものがコンパクトで軽くて扱いやすくて
安いのなら、その材料屋さんを紹介して下さい。

うーん、300はきついですかやっぱ。パノラマポイントから近い場所だと
わりと正確ですよ、2方向から撮れるなら50くらいにはなるかと思います。
余裕で改修できるような天井裏も少ないですしね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1570





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━