 ■題名 : 真空式温水発生機の申請について
 ■名前 : よろつべ
 ■日付 : 08/8/25(月) 18:25
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも参考にさせて頂いております。さて今回、担当する物件で真空式温水発生機(80,000kcal)を設置するにあたって少し悩んでいます。所轄の消防に聞けば解決するとは思うのですが・・・、その前に知恵をお借りしたいと思い書き込みしました。設置にあたり申請は炉等の設置届でよろしいのでしょうか?当然ばい煙には該当しますので届出をしますが、よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:真空式温水発生機の申請について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/8/26(火) 1:40  -------------------------------------------------------------------------
   火災予防条例の火を利用する設備の設置届けは必要です。 扱いは給湯湯沸設備等になると思いますが、所轄消防に確認が必要です。
真空式で80,000kcal/hだと、伝熱面積は2㎡未満だと思いますが、ばい煙の届出がいるのですか? 大気汚染防止法では、伝熱面積10㎡以上が規制対象です。 条例等で付加されているものでも、5㎡以上前後が規制対象なので、2㎡が規制されるとは思えないのですが?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:真空式温水発生機の申請について  ■名前 : よろつべ  ■日付 : 08/8/26(火) 7:14  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。80,000ではなく800,000kcalの間違いでした。伝熱面積は≒20m2です。さっそく所轄の消防に書式等含め確認致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:真空式温水発生機の申請について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/8/26(火) 9:31  -------------------------------------------------------------------------
   800,000kcal/hだと、扱いは火災予防条例上のボイラー(労働安全衛生法のボイラーではありません)に該当します。
350Kw(300,000kcal/h)を超えるので、専用不燃区画が必要です。
大量火気使用場所に該当するので、設置室が200㎡以上の場合は、ガス系(又は粉末)消火設備等が必要になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:真空式温水発生機の申請について  ■名前 : よろつべ  ■日付 : 08/8/26(火) 13:51  -------------------------------------------------------------------------
   お返事ありがうございます。設置場所はRCで区画された≒40㎡の箇所に設置予定です。大気防止条例というのは自治体のどの部類に申請でしょうか?消防でしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:真空式温水発生機の申請について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/8/26(火) 14:21  -------------------------------------------------------------------------
   大気汚染防止条例(ばい煙、窒素酸化物等規制)は、環境課、公害対策課などの名称の課の担当になります。
役所に問い合わせてください。(都道府県が窓口になる場合もあります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:真空式温水発生機の申請について  ■名前 : よろつべ  ■日付 : 08/8/26(火) 15:57  -------------------------------------------------------------------------