 ▼空調ドレン  taityan 03/8/14(木) 12:35
   ┗Re:空調ドレン  浪漫 03/8/15(金) 22:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調ドレン
 ■名前 : taityan
 ■日付 : 03/8/14(木) 12:35
 -------------------------------------------------------------------------
   空調機の全静圧が1850Pa有るのですが、基本的な配管トラップの組み方を教えて下さい。又、床レベルと機器のドレン口が100m/mしか無いのですが、
その場合の配管トラップの組み方、又装置トラップの取付方が解れば教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレン  ■名前 : 浪漫  ■日付 : 03/8/15(金) 22:18  -------------------------------------------------------------------------
   AHUの全圧が1850Paという事は 吸い込み圧が1850であるという事と思いますが
経験上 ドレンポットによる 封水高50〜75としています(全圧からでは185mmですが)
配管に寄るドレントラップは余り推奨できないかと思います(上部配管底〜下部配管上面でトラップ水深ということと封水量の絶対量不足の為)
空調機停止時の排水量を考慮したポットの選定をするのが賢明かと思います
床埋め込み排水口があれば 吐水口空間も取れると思いますので