Page 1580 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼全熱交換器の水漏れ colors 08/9/8(月) 18:07 ┣Re:全熱交換器の水漏れ kojima 08/9/8(月) 18:32 ┃ ┗Re:全熱交換器の水漏れ colors 08/9/10(水) 8:38 ┗Re:全熱交換器の水漏れ 裕次郎 08/9/8(月) 19:06 ┗Re:全熱交換器の水漏れ colors 08/9/10(水) 8:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 全熱交換器の水漏れ ■名前 : colors ■日付 : 08/9/8(月) 18:07 -------------------------------------------------------------------------
某社の全熱交換器(天吊埋込形・24時間換気に使用)のエレメントから 水が漏れ、本体内に溜り、天井から水が落ちてきていました。 最初に原因として考えられたのは、外部からの雨の吹き込みと考えましたが、 フード取付部よりも本体位置が上がっており、違うと判断したのですが、 原因がわかりません。条件としては下記となります。 @事務所と会議室で常時空調している部屋としていない部屋で両方なっている A雨続きで湿度が高かった。 B24時間ロスナイ換気で運転中 C照明器具(埋込形)直上(100〜200o上)に吊っている 同じような経験やこうじゃないかということでもかまいませんので、教えてください。よろしくお願いします。 |
取入外気の露点温度以下に下がれば普通に結露する思いますが. 取入外気の露点温度を空気線図で求めて、 実際の温度(全熱交換器出口温度)と比較してみればよいのではないでしょうか? |
ありがとうございます。 実際、現象が起こった日の条件が不明なため、なんとも言えないのですが、 ちなみに、OAの露点温度とSA側の温度の比較で良いのでしょうか。 その辺知識不足の為、ご教授いただければ幸いです |
メーカーに調査依頼を出すのが一番手っ取り早いと思います。 熱交換エレメントが閉塞していることもあるので。 |
ありがとうございます。 一応、メーカーに調査依頼は出してあるのですが、なかなか回答がないため 投稿してみました。(メーカーでもあまり例がないとの事) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━