 ■題名 : 通気の取り方について
 ■名前 : 衛生屋
 ■日付 : 08/9/12(金) 17:34
 -------------------------------------------------------------------------
    システムトイレの排水配管で、大便器・小便器・洗面器ユニットを
下階にて接続していて、各ユニット毎で通気を上げていて天井配管
で繋いでいますが、下階排水管の主管からも通気を取らなくては
いけないのではとの話が出てきました。
 各ユニットでの通気があるので特に必要はないと思うのですが、
必要なのものでしょうか?
 また通気が不要な場合の説明をどのようにすればいいのか何か知って
いましたら教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気の取り方について  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/9/12(金) 23:10  -------------------------------------------------------------------------
   下の階のことを考えれば、つなげるのが間違いないと思います。
立管の伸長通気は必要です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気の取り方について  ■名前 : 衛生屋  ■日付 : 08/9/13(土) 12:12  -------------------------------------------------------------------------
   立管の伸長通気はとってありますし、汚水と雑排水も分けています。
下階横枝管で通気をとった方がベターなのは分かるのですが、
通気をとらないとどのような問題が起こるのかが分かれば教えて
頂きたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気の取り方について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/9/13(土) 0:24  -------------------------------------------------------------------------
   システムトイレの排水管は個別に下階の排水横主管に接続していて、衛生器具毎に通気管を立ち上げループ通気で、各階で通気金物又は通気竪管に接続しているのでしょうか?
下階排水管は、上記の排水横主管でしょうか?(上記の排水横主管なら、通気は不要です)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気の取り方について  ■名前 : 衛生屋  ■日付 : 08/9/13(土) 12:02  -------------------------------------------------------------------------
   masaさんの記述通りの配管ルートです。
これで問題ないという参考文献等はないものでしょうか?
ちなみに、システムトイレメーカーに聞いたところ分からないと言われました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気の取り方について  ■名前 : masa  ■日付 : 08/9/13(土) 12:49  -------------------------------------------------------------------------
   各衛生器具のトラップ以後の排水管を伸長して通気管と接続する場合、衛生器具のトラップ以後の排水管を「湿り通気管」と呼びます。 また、各衛生器具の排水管を伸長した通気管を「各個通気管」と呼びます。
すべての器具で、各個通気が取れている場合は、排水横主管単独の通気管は不要です。(器具個数によっては、排水横主管に逃がし通気管が必要な場合もあります)
空気調和・衛生工学会の「SHASE-S206-2000 給排水衛生設備規準・同解説 」や、「給排水・衛生設備 計画設計の実務の知識」、「空気調和・衛生工学便覧 第4巻 給排水衛生設備設計篇」などを参照してください。