Page 1586 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼鋳鉄管(K型接合)の挿口の塗装の事で 北の設備屋 08/9/23(火) 16:32 ┣Re:鋳鉄管(K型接合)の挿口の塗装の事で masa 08/9/23(火) 17:14 ┃ ┗Re:鋳鉄管(K型接合)の挿口の塗装の事で masa 08/9/23(火) 17:34 ┃ ┗Re:鋳鉄管(K型接合)の挿口の塗装の事で 北の設備屋 08/9/24(水) 6:23 ┗Re:鋳鉄管(K型接合)の挿口の塗装の事で EM 08/9/23(火) 17:24 ┣Re:鋳鉄管(K型接合)の挿口の塗装の事で 北の設備屋 08/9/24(水) 7:15 ┗Re:鋳鉄管(K型接合)の挿口の塗装の事で 北の設備屋 08/9/25(木) 13:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 鋳鉄管(K型接合)の挿口の塗装の事で ■名前 : 北の設備屋 ■日付 : 08/9/23(火) 16:32 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして、北国で配管屋をしている若者です。 鋳鉄管の挿口の塗装についてどなたか教えてください。 工場塗装にてエポキシMIOの塗装まで塗ってきていまして、配管後に現地塗装を塗る仕様になっています。 そこで気になっているのがK型接合の場合ですが、受口に挿入された部分は配管後に現地塗装が出来なくなってしまいますから配管前に差し込み部の現地塗装をあらかじめ行うのかどうか迷っています。 先に塗らなかった場合、配管後に塗ることは不可能になってしまいますが・・・現地で切断しながら配管を進めていく場合はその度に塗装しなくてはならず工事がとまってしまいますよね・・・ネットなどで鋳鉄管の接合や塗装のことを調べてもはっきりしたことがかかれていないので非常に困ってます。どなたか教えてくださいよろしくお願いいたします。 |
エポキシMIOで、防蝕塗装としては充分だと思いますが、接合部の内部まで仕上げ塗装が必要なのでしょうか?(発注者に確認した方が確実だと思います) 接合部の確実な接合に関しては、現地塗装よりも工場塗装の方が良いと思います。 見栄えの問題だとすると、接合部の見えがかりまでは塗装する必要があるとは思います。 |
蛇足ですが、切断時に塗装を痛めた部分や、切断部の端部については、防蝕・ライニング保護の為、指定塗料で塗装する必要があります。 |
皆様のお考えを教えていただき誠に感謝いたします。 工場にてエポキシMIOまで塗装してきたものを現地にて切断して使用しますので、管端(切断部)は鋳鉄管切断部用補修塗料(アクリル系)を塗ります。 やはり挿入部までは現地塗装をしていないというのが業界の通例なのでしょうかね。。。 |
日本ダクタイル鉄管協会には聞きました? (http://www.jdpa.gr.jp/) |
そのとおりですね。 今日、確認してみます。 ご指導ありがとうございます。 |
>日本ダクタイル鉄管協会には聞きました? >(http://www.jdpa.gr.jp/) 確認したところ「一般的に配管後に現地塗装されるため挿し口部は工場塗装のままです」とのことでした。 少し気にしすぎてたみたいです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━