 ■題名 : 落雷によるバリスタは交換可能?
 ■名前 : G.top
 ■日付 : 08/9/29(月) 18:40
 -------------------------------------------------------------------------
    先日落雷がありガス給湯器の基板が壊れてしまうという事故が5件ありました。
調べてみるといずれもバリスタが働いていたみたいです。
 このバリスタというのは何Vで作動しまた交換は可能なのでしょうか?勿論メーカーは基板そっくり交換をすすめました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:落雷によるバリスタは交換可能?  ■名前 : masa  ■日付 : 08/9/30(火) 0:29  -------------------------------------------------------------------------
   バリスタの動作電圧は、メーカーの設計値によるので、何Vで動作するかは、メーカーに聞くしかありません。
バリスタは、サージ電流をライン側に戻す事によって基板を保護するものなので、バリスタが破壊されている場合は、サージ電流が基板に流れているので基板自体が壊れている可能性が大きいです。
そういう意味では、回路保護の為のヒューズのように交換すれば良いものではありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:落雷によるバリスタは交換可能?  ■名前 : G.top  ■日付 : 08/9/30(火) 12:41  -------------------------------------------------------------------------
    masaさんレスありがとうございます。
雷サージアブソーバも仕組みはいっしょなのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:落雷によるバリスタは交換可能?  ■名前 : masa  ■日付 : 08/9/30(火) 22:49  -------------------------------------------------------------------------
   メーカーによりいろいろだと思いますが、簡易型はバリスタをベースにしていると思います。(アレスタと組み合わせたものもあります)