Page 1589 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エレベーター機械室に 関本ホームラン 08/10/4(土) 22:01 ┗Re:エレベーター機械室に こうた 08/10/4(土) 22:09 ┗Re:エレベーター機械室に 関本ホームラン 08/10/4(土) 22:12 ┗Re:エレベーター機械室に こうた 08/10/4(土) 22:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エレベーター機械室に ■名前 : 関本ホームラン ■日付 : 08/10/4(土) 22:01 -------------------------------------------------------------------------
エレベーター機械室に冷媒配管を配管しても良いのでしょうか。建築基準法ではエレベーターシャフトには配管してはいけないとありますが・・・また法規上どこに記載されているのか教えて頂けませんでしょうか。 |
モルタルで機械室内の冷媒管を埋めれば 検査に合格しましたよ。 |
不燃材(ケイカル板)等で囲えば良いのでしょうか?建基法にはどこに載っていないでしょうか? |
>不燃材(ケイカル板)等で囲えば良いのでしょうか?建基法にはどこに載っていないでしょうか? ケイカル板はだめだと思います。 本にも載ってないと思います。 仮検査のときに 検査官のチェックが入り、モルタルで 配管を覆ってもらえればいいですよ。と言って もらえました。 ただ、都道府県によって違うかもしれませんね。 私もそんなのでいいんですか?って感じでしたので・・・ 確認したほうがいいですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━