Page 1590 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポンプ試験方法について 受かったはいいが 08/10/6(月) 16:20 ┗Re:ポンプ試験方法について masa 08/10/7(火) 21:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポンプ試験方法について ■名前 : 受かったはいいが ■日付 : 08/10/6(月) 16:20 -------------------------------------------------------------------------
消防設備士 甲種1類 の試験合格いたのはいいのですが、実際消防署に提出する書類で、ポンプ試験方法が、いまいちわからず困っています。 締切り運転時の状況の試験方法は、 1.ポンプ吐出側の弁を閉める。 2.ポンプを機動する。 3.その時の電流、電圧、圧力から楊程を出す。 4.ポンプ停止。 定格負荷運転時の状況の試験方法は、 1.ポンプ機動(ポンプ吐出側の弁は開けたまま) 2.定格吐出量まで、流量計2次側のバルブを開ける。 3.その時の電流、電圧、圧力から楊程を出す。 4.ポンプ停止。 以上の方法でいいのしょうか? |
東京都消防庁の検査基準では、ポンプの定格運転で試験配管を使用する場合と、締め切り運転の両方ともポンプユニットの仕切弁は閉止でかまいません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━