 ▼VP管  さかなや 03/7/30(水) 19:38
   ┣Re:VP管  プンプン 03/7/30(水) 22:53
   ┃  ┗Re:VP管  細腕繁盛記 03/7/31(木) 8:04
   ┣Re:VP管  ガイア 03/8/3(日) 11:11
   ┃  ┗Re:VP管  thor 03/8/3(日) 20:09
   ┗Re:VP管  百井 03/8/18(月) 18:25

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : VP管
 ■名前 : さかなや
 ■日付 : 03/7/30(水) 19:38
 -------------------------------------------------------------------------
   今日修理に行ったのですが、ポンプからの配管で、管種はVPの40ミリなんですが、
バルソケからエルボまでの管が膨らんでいました。後日、修理することになったのですが、初めて見る現象でしたので、原因が分りません。どなたかご存知の方お教えください。ちなみに、継手間は50センチくらいで、管は継手よりも太くなっていました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VP管  ■名前 : プンプン  ■日付 : 03/7/30(水) 22:53  -------------------------------------------------------------------------
   >今日修理に行ったのですが、ポンプからの配管で、管種はVPの40ミリなんですが、
>バルソケからエルボまでの管が膨らんでいました。後日、修理することになったのですが、初めて見る現象でしたので、原因が分りません。どなたかご存知の方お教えください。ちなみに、継手間は50センチくらいで、管は継手よりも太くなっていました。

バルブの閉め切り運転をしてしまったとか・・・
どちらかというと圧力というより温度の影響かと・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VP管  ■名前 : 細腕繁盛記  ■日付 : 03/7/31(木) 8:04  -------------------------------------------------------------------------
   >>今日修理に行ったのですが、ポンプからの配管で、管種はVPの40ミリなんですが、
>>バルソケからエルボまでの管が膨らんでいました。後日、修理することになったのですが、初めて見る現象でしたので、原因が分りません。どなたかご存知の方お教えください。ちなみに、継手間は50センチくらいで、管は継手よりも太くなっていました。
>
>バルブの閉め切り運転をしてしまったとか・・・
>どちらかというと圧力というより温度の影響かと・・・
私もその状況に遭った事があります。温泉のうたせ湯系統だったのですが、ポンプ周りのヘアーキャッチャーを掃除し終わった管理のおじいさんが、バルブを閉めたまま運転してしまい、見事!同じ部分が破裂していました(-_-メ)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VP管  ■名前 : ガイア  ■日付 : 03/8/3(日) 11:11  -------------------------------------------------------------------------
   うちの会社でも似たような現象が報告されてます。
ちなみに、給水ポンプですよね?
ポンプ吐出側の配管にHIVPを使用していました。
閉めきり運転ではなかったのですが、通水テスト中だったので
1日中回っていたようです。モーターの熱が弁などを伝わり
配管まで熱くなっていました。
その結果配管の破裂!
気を付けて下さいね、近くにいたら大やけどだから。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VP管  ■名前 : thor  ■日付 : 03/8/3(日) 20:09  -------------------------------------------------------------------------
   私も同じ状況を見ました。
温泉の源泉から貯湯槽に送る配管(HTVP)が裂けてました。
気を付けましょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VP管  ■名前 : 百井  ■日付 : 03/8/18(月) 18:25  -------------------------------------------------------------------------
   >今日修理に行ったのですが、ポンプからの配管で、管種はVPの40ミリなんですが、
>バルソケからエルボまでの管が膨らんでいました。後日、修理することになったのですが、初めて見る現象でしたので、原因が分りません。どなたかご存知の方お教えください。ちなみに、継手間は50センチくらいで、管は継手よりも太くなっていました。

ポンプに、圧力スイッチとか、圧力タンクが付いていないでしょうか?
私の経験では、ポンプが停止せず連続で運転する場合、水が動かず
水温が上昇しパイプが膨らむ原因となります。
圧力スイッチが故障の場合、連続運転
圧力タンクに空気が少ないと、頻繁にポンプが作動する為。