Page 160 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼VP管 さかなや 03/7/30(水) 19:38 ┣Re:VP管 プンプン 03/7/30(水) 22:53 ┃ ┗Re:VP管 細腕繁盛記 03/7/31(木) 8:04 ┣Re:VP管 ガイア 03/8/3(日) 11:11 ┃ ┗Re:VP管 thor 03/8/3(日) 20:09 ┗Re:VP管 百井 03/8/18(月) 18:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : VP管 ■名前 : さかなや ■日付 : 03/7/30(水) 19:38 -------------------------------------------------------------------------
今日修理に行ったのですが、ポンプからの配管で、管種はVPの40ミリなんですが、 バルソケからエルボまでの管が膨らんでいました。後日、修理することになったのですが、初めて見る現象でしたので、原因が分りません。どなたかご存知の方お教えください。ちなみに、継手間は50センチくらいで、管は継手よりも太くなっていました。 |
>今日修理に行ったのですが、ポンプからの配管で、管種はVPの40ミリなんですが、 >バルソケからエルボまでの管が膨らんでいました。後日、修理することになったのですが、初めて見る現象でしたので、原因が分りません。どなたかご存知の方お教えください。ちなみに、継手間は50センチくらいで、管は継手よりも太くなっていました。 バルブの閉め切り運転をしてしまったとか・・・ どちらかというと圧力というより温度の影響かと・・・ |
>>今日修理に行ったのですが、ポンプからの配管で、管種はVPの40ミリなんですが、 >>バルソケからエルボまでの管が膨らんでいました。後日、修理することになったのですが、初めて見る現象でしたので、原因が分りません。どなたかご存知の方お教えください。ちなみに、継手間は50センチくらいで、管は継手よりも太くなっていました。 > >バルブの閉め切り運転をしてしまったとか・・・ >どちらかというと圧力というより温度の影響かと・・・ 私もその状況に遭った事があります。温泉のうたせ湯系統だったのですが、ポンプ周りのヘアーキャッチャーを掃除し終わった管理のおじいさんが、バルブを閉めたまま運転してしまい、見事!同じ部分が破裂していました(-_-メ) |
うちの会社でも似たような現象が報告されてます。 ちなみに、給水ポンプですよね? ポンプ吐出側の配管にHIVPを使用していました。 閉めきり運転ではなかったのですが、通水テスト中だったので 1日中回っていたようです。モーターの熱が弁などを伝わり 配管まで熱くなっていました。 その結果配管の破裂! 気を付けて下さいね、近くにいたら大やけどだから。 |
私も同じ状況を見ました。 温泉の源泉から貯湯槽に送る配管(HTVP)が裂けてました。 気を付けましょう。 |
>今日修理に行ったのですが、ポンプからの配管で、管種はVPの40ミリなんですが、 >バルソケからエルボまでの管が膨らんでいました。後日、修理することになったのですが、初めて見る現象でしたので、原因が分りません。どなたかご存知の方お教えください。ちなみに、継手間は50センチくらいで、管は継手よりも太くなっていました。 ポンプに、圧力スイッチとか、圧力タンクが付いていないでしょうか? 私の経験では、ポンプが停止せず連続で運転する場合、水が動かず 水温が上昇しパイプが膨らむ原因となります。 圧力スイッチが故障の場合、連続運転 圧力タンクに空気が少ないと、頻繁にポンプが作動する為。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━