 ▼水蒸気を含む排気  けん犬 08/11/7(金) 23:40
   ┗Re:水蒸気を含む排気  masa 08/11/8(土) 15:09

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 水蒸気を含む排気
 ■名前 : けん犬
 ■日付 : 08/11/7(金) 23:40
 -------------------------------------------------------------------------
   高温洗浄機の排気方式についてご教授願います。

高温ミストの排気を行いたいのですが、ダクトの施工方法、水蒸気を除去できる機械などあれば教えて戴きたく思います。

80℃程度の温水で洗浄を行います。発生ミストを屋外まで排出したいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水蒸気を含む排気  ■名前 : masa  ■日付 : 08/11/8(土) 15:09  -------------------------------------------------------------------------
   ダクト自体は、耐熱・腐蝕防止を考慮した材質(ステンレス等)として、ダクトパッキンを耐熱ブチルゴム+耐熱シール、ダクトのシールも耐熱シールが必要ですね。 角ダクトとして、ハゼは上部一箇所とした法がいいでしょう。(丸ダクトの場合は、スパイラルダクトは使用しないで、上部ハゼ一箇所のシームレスダクトとする) ダクトフランジは、コーナーボルト工法(共板・スライド工法)の場合は、コーナーシールを確実に行ってください。(アングルフランジ+シールの方が確実かもしれません)
高温ミストの除湿に関しては、ヒートパイプ式の顕熱交換器による除湿又は乾燥空気との混合による相対湿度の低下が考えられます。
ヒートパイプ式顕熱交換器で、高温ミストの除湿を行い、顕熱交換機で加熱された外気と除湿後の排気を混合すると効率は良さそうな感じがします。
ヒートパイプ式顕熱交換器は以下のリンクを参照してください。
http://www.sasakura.co.jp/products/heat/203.html